  Flow Controller ¿Í valve ÀÛµ¿ °³³ä ¹®ÀÇ
  ±Û¾´ÀÌ : realize   °íÀ¯ID : realize7102     ³¯Â¥ : 17-04-27 19:40     Á¶È¸ : 4698    
¾È³çÇϼ¼¿ä, ´Ã ÇØ´ç °Ô½ÃÆÇ¿¡¼­ ¸¹Àº µµ¿òÀ» ¹Þ°í ÀÖ¾î Ç×»ó °¨»çÇÔÀ» ´À³¢°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿£Áö´Ï¾î·Î ¾÷¹« Áß ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ »ý°Ü Á¶¾ðÀ» ¾ò°íÀÚ ±Û ³²±é´Ï´Ù.
control valve¸¦ Áö³¯ ¶§ Àû¿ëµÇ´Â °ü°è½Ä¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.
valve¸¦ Áö³¯ ¶§ÀÇ vp(valve position), ¥ÄP ¹× Q(flow rate)¿¡ ´ëÇÑ °ü°è½ÄÀº
Q = Cv*(vp)*(¥ÄP/SG)^¨ö ·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸¸¾à Q°¡ ÀÏÁ¤ÇÏ´Ù¸é vp¿Í ¥ÄP°¡ ¹Ýºñ·Ê ÇÒ °ÍÀÌ°í, ¥ÄP¸¦ ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô °¡Á®°£´Ù¸é Q¿Í vp°¡ ¹Ýºñ·ÊÇÏ´Â °ÍÀº ÀÌÇØ°¡ µË´Ï´Ù.
±×·¸´Ù¸é vp°¡ º¯ÇÑ´Ù¸é Q¿Í ¥ÄP´Â ¾î¶»°Ô º¯ÇÏ´Â °ÍÀÎÁö Á¶±Ý ¸íÈ®ÇÏ°Ô ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.
FC°¡ ÀÛµ¿ÇÏ´Â ¿ø¸®·Î ¹Ì·ç¾îº¸¾Æ vp°¡ Áõ°¡Çϸé Q°¡ Áõ°¡ÇÏ´Â °ÍÀº ¾Ë°í Àִµ¥ ±× »óȲ¿¡¼­ ¥ÄPÀÇ º¯È­´Â ¾î¶°ÇÑÁö¿¡ ´ëÇؼ­ ¸Å¿ì È¥µ¿ÀÌ µË´Ï´Ù. ÇØ´ç Q¿¡¼­ Cv°ªÀÌ ¸Å¿ì Å©°Å³ª ¸Å¿ì ÀÛÀ» ¶§ ±× »óȲ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¸£°Ô »ý°¢ÇؾßÇÏ´Â °Í °°±ä Çѵ¥ º¸´Ù ¸íÈ®ÇÑ ¼³¸íÀ» µè°í ½Í½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   17-04-27 20:01
(1) Valve Position(VP)Àº º¸Åë 0~1.0À¸·Î ³ªÅ¸³»´Âµ¥ ¿îÀüºóµµ°¡ °¡Àå ³ôÀº ¿µ¿ª¿¡¼­ÀÇ VP¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Cv°ªÀ» °®´Â ¹ëºê¸¦ ã±â À§ÇØ »ç¿ëÇϱâ À§ÇÔÀÏ »Ó ´Ù¸¥ ¶æÀº ¾ø½À´Ï´Ù.  ±×·¸Áö¸¸ À¯·®°è³ª Valve ¼±Á¤½Ã¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏÁö¿ä

¿¹¸¦µé¾î VP°ªÀÌ 0.75À϶§ ÃÖ´ëÀÇ À¯·® Q°¡ È帣·Î·Ï ÇÏ·Á¸é  Cv = (Q/0.75)/(¥ÄP/SG)^¨ö·Î °è»êÇÏ¸é µÇÁö¿ä.  VP°ªÀÌ 1·Î ÇßÀ» ¶§ Åë°úÇÏ´Â À¯·®°ªº¸´Ù Å« Cv°ªÀ» °¡Áö´Â Valve¸¦ ¼±ÅÃÇÑ´Ù´Â ¶æÀ» °¡Áö°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 

(2) µû¶ó¼­ VP¸¦ ³·°Ô ÇÒ ¼ö·Ï Å«Å©±âÀÇ Valve¸¦ ¼±Á¤ÇϰԵȴٴ °ÍÀÏ »Ó  Q¿Í ¥ÄP´Â ÀÌ¹Ì Á¤ÇØµ×´Ù°í ºÁ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.  ´Ù½Ã¸»Çؼ­
±× ¼ö½Ä¿¡´Â <VP°ªÀÌ ¾ó¸¶À϶§ ÃÖ´ëÀÇ À¯·®Q°¡ È帣µµ·Ï Cv°ªÀ» °¡Áö´Â ¹ëºê¸¦ ¼±ÅÃÇÒ °ÍÀΰ¡?>¶ó´Â ¶æÀÌ ³»Æ÷µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
±× ³»¸é¿¡´Â <VP=1À϶§ QÀÌ»óÀÇ À¯·®À¸·Î È帣´Â °æ¿ì´Â ¾ø´Ù>°í º¸¸é µÇ°ÚÁö¿ä.
realize710¡¦ realize7102   17-04-30 23:35
´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
Á¦°¡ ºÎÁ·Çؼ­ ¸íÈ®ÇÏ°Ô ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê´Â ºÎºÐÀÌ Àִµ¥ ÀÌ ºÎºÐÀº Á¦°¡ ÇØ°áÇؾßÇÒ ºÎºÐ ÀÎ °Í °°½À´Ï´Ù..
´Ã ÁÁÀº ´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   17-05-12 11:41
(0) Ȥ½Ã ¼³¸íÀÌ ºÎÁ·Çߴٰųª ´äº¯ÀÌ ¾ÈµÈ ºÎºÐÀÌ ÀÖ´Ù¸é º¸ÃæÁú¹®ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

(1) Valve PositionÀº ValveÀÇ ¿­¸²Á¤µµ¸¦ Valve StemÀÇ 0~100% ¼öÁ÷À̵¿°Å¸®¸¦ º¸Åë 0.0~1.0À¸·Î ³ª´« ¼Ò¼ö·Î ³ªÅ¸³»´Âµ¥ µ¿ÀÏ Valve¶ó°í Çصµ ¿­¸²Á¤µµ¿¡ µû¶ó À¯·®ÀÌ ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. 

(2) ±×·±µ¥ ÀÌ Valve PositionÀ» X¶ó°í ÇÏ°í À¯·®À» Q¶ó°í ÇßÀ» ¶§ Valve Port¿Í ConeÀÇ ¾ç»ó¿¡ µû¶ó ¸î°¡Áö ´Ù¸¥ ÇüÅÂÀÇ ¹ëºê·Î ±¸º°ÇÕ´Ï´Ù. 

Q = Qmax * X  or aX + b .......................(1) Linear  Valve  X=Valve Positition, -
Q = Qmin * R^ X  ...............................(2) Equal % Valve ,  R=Rangeability
Q = {Qmax*aX+b  at 0<X<B, Qmax at X>B} ...(3) Quick Opening Valve, Full open at X=B

<ÂüÁ¶>
http://instrumentationtools.com/difference-between-quick-opening-linear-equal-percentage-control-valve-characteristics/
   