ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  Control Valve ÀÇ by-pass ¿Í handwheel Àû¿ë À¯¹« ¹®ÀÇ
  ±Û¾´ÀÌ : ¸ðÀåÀÌ   °íÀ¯ID : blackie73     ³¯Â¥ : 17-10-09 23:15     Á¶È¸ : 4417    
1) PID Á¦¾îµÇ´Â  CONTORL VALVE¿¡ by-passValve ¿Í handwheel ÀÇ Çʿ伺 À¯¹«   
2) ´Ü¼ø °ø¾Ð½Ä ON-OFF VALVE by-passValve ¿Í handwheel ÀÇ Çʿ伺 À¯¹«   
3) ESD (EMERGENCY SHUT-DOWN VALVE)ÀÇ by-passValve ¿Í handwheel ÀÇ Çʿ伺 À¯¹«

¹ßÁÖó¿Í ´ëÈ­Áß¿¡ ¸î°¡Áö ¾Æ±Ô¼ÒÁö°¡ À־ ³»ºÎÀûÀ¸·Î ȸÀǸ¦ Çصµ ÀÇ°ßÀÌ ºÐºÐÇÏ¿© Áú¹® ¿©Âã´Ï´Ù.
±Ù ºÐ·ù´Â »ó±â 1) ~ 3) ¼¼°¡Áö À̸ç
¹ßÁÖó ȸÀǽà ³ª¿Â ÁÖ ³»¿ëÀº 2)¹ø¿¡ ´ëÇÑ »çÇ×À̾ú½À´Ï´Ù.
by-passValve ¿Í handwheel  µÎ°¡Áö¸¦ ¸ðµÎ Àû¿ëÇ϶ó°í ÇÏ¿´´Âµ¥  Çʿ伺¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸íÈ®ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
µÑ´Ù ´Þ¾Æ¾ß Çϴ°ÍÀÎÁö Çϳª¸¸ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¸é ¾î´À°ÍÀ» ¿ì¼±ÇÏ¿©¾ß Çϴ°ÍÀÎÁö?

°ü·Ã »çÇ׿¡´ëÇÏ¿© ¹ßÁÖó¸¦ ¼³µæ ½ÃÅ°´Â ¹ýÀû ¶Ç´Â °ü·Ã ÄÚµåµîÀÌ ¸í±âµÈ ÀÚ·á, ¹®ÀåµîÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä??
¸íÈ®ÇÑ ÀÚ·á¾øÀÌ °æÇè°ú ±âÁ¸»ç·Êµî¸¸À» °¡Áö°í ´ëÈ­¸¦ ÇÏ´Ï ´ä´äÇÕ´Ï´Ù.
PROCESS SAFETY ÀûÀ¸·Î ¼³¸í ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.


¼Ò±ÝÀïÀÌ hotchkiss   17-10-10 23:52
Bypass valve¿Í HandwheelÀÇ ¸ñÀûÀº Control Valve(1)/On-Off Valve(2¹ø)ÀÇ °íÀå½Ã Ç÷£Æ®¸¦ ¿îÀüÁ¤Áö ¾Ê°í
¼ö¸®½Ã±îÁö ¼öµ¿Á¶ÀÛÀ¸·Î ¿îÀüÀ» À¯ÁöÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÖ¸ñÀûÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ bypass valve¿Í handwheelÁß Çϳª¸¸ °í·ÁÇÏ¸é µË´Ï´Ù.
Pump sparingÀÇ °³³ä°ú À¯»çÇϹǷΠ¼ö¸® ½Ã°£ ¶Ç´Â ±³È¯ ½Ã°£ÀÌ ÃæºÐÈ÷ ÁÖ¾îÁö´Â intermittent operation °æ¿ì´Â
µÑ´Ù °í·ÁÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

Control Valve´Â °æÁ¦¼ºÀ» °í·ÁÇÏ¿© ´ë±¸°æÀÎ °æ¿ì´Â handwheel¸¦, ¼Ò±¸°æÀÎ °æ¿ì´Â bypass valve¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ°í
On-Off ValveÀÇ °æ¿ì´Â handwheel¸¦ ¼³Ä¡ÇÕ´Ï´Ù
°¢ Àû¿ë±âÁØÀº Project Specification (Process Design ¶Ç´ÂInstrumentation Design)¿¡ ¼­¼úµÇ¾î ÀÖ´Â°Ô ÀϹÝÀûÀÔ´Ï´Ù.

ESD Valve(3)´Â ºñ»óÂ÷´Ü(±ä±Þ¿îÀüÁ¤Áö)½Ã Á¶ÀÛ ½Ç¼öÀÇ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â Bypass valve¶Ç´Â Handwheel¸¦ °í·ÁÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
½ºÅ×Æijë Stefano   17-10-11 12:42
(0) ¾Õ¼­ ´ä±ÛÀ» Àß ´Þ¾ÆÁּ̽À´Ï´Ù.  µû¶ó¼­ ¿©±â¼­´Â Ãß°¡ Comment»çÇ׸¸À» ¾ð±ÞÇÏ°Ú½À´Ï´Ù .

(1) Han-wheel Valve´Â ÁÖ·Î ´ëÇü Control Valve¿¡ Àû¿ëÇϴµ¥ ¹è°ü°æÀÌ ´Ã¾î³ª¸é Bypass Loop¸¦ Â¥±â À§ÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ Valve ¼öÈ¿¿Í ºñ¿ëÀÌ Å©°Ô ´Ã¾î³ª±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ·± ºñ¿ëÀ» Àý°¨Çϸ鼭 °íÀå½Ã Àӽ÷Π¼öµ¿Á¶ÀÛÇϱâ À§ÇØ °®Ãß´Â °ÍÀ¸·Î ÀÌÀü ´ä±Û¿¡¼­ ¾ð±ÞÇÑ °Íó·³ µÑÀ» °í·ÁÇÒ ÇÊ¿ä´Â ¾ø½À´Ï´Ù.

(2) °ø¾Ð½Ä On-off´Â Failure CloseµÈ °æ¿ì ¼öµ¿À¸·Î ¿­¾îÁÙ ÇÊ¿ä°¡ Àִٰųª,  Failure Open µÈ °æ¿ì ¼öµ¿À¸·Î Â÷´ÜÇϱâ À§ÇØ Hand-wheelÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀÌ¶ó¼­ ÀÌ µÎ °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ï¶ó¸é HandwheelÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾Ê°í ¶Ç On-off¿¡ Bypass¸¦ µÎ´Â °æ¿ì´Â °ÅÀÇ ¾ø°í ÇϹ°¸ç Bypass¿Í HandwheelÀ» µ¿½Ã¿¡ °®Ãâ ÀÌÀ¯µµ ¾ø½À´Ï´Ù. 

On-off Valve·Î µ¿ÀÛÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀº ȸºÐÁ¶ÀÛÀ¸·Î ¿îÀüµÇ´Â °øÁ¤À̳ª  °øÀåÁ¤Áö½Ã ¾ÈÀüÂ÷´ÜÀ» À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â ¹ëºêµéÀ̱⠶§¹®¿¡ On-off ValveÀÇ °íÀå½Ã  Failure PositionÀ¸·Î ¿îÀüµÇÁö¸øÇÏ°í ¶Ç °øÀå¿îÀü Áß¿¡ ¹Ýµå½Ã ÇØ´ç¹ëºê¸¦ Á¶ÀÛÇØ¾ß ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ï¶ó¸é Bypass³ª HandwheelÀ» µÑ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù°í º¾´Ï´Ù.  ¸¸ÀÏ °øÁ¤¾ÈÀü¿îÀüÀ» À§ÇÏ¿© µÑÁß Çϳª°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù¸é ÇØ´ç°øÁ¤ Licenser³ª Àü¹®°¡´Â ÀÌ ¹ëºêÀÇ Çʿ伺À» ¸íÈ®È÷ ¼³¸íÇØ¾ß ÇÒ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ°í PID³ª °øÁ¤¼³¸í¼­ µî¿¡ ¸í½ÃÇØ µÎ¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.  ÇÊ¿ä½Ã Process Licenser Ã¥ÀÓÀÚÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þµµ·Ï Çϼ¼¿ä. 

(3) ESDÀÇ °æ¿ì¿¡µµ ¾Õ¼± (2)ÀÇ ¼³¸íó·³ ESD Signal¿¡ ÀÇÇØ ÇØ´ç¹ëºê°¡ µ¿ÀÛÇߴµ¥µµ ¹ëºê°¡ ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°Å³ª ÇØ´ç¹ëºê¿Í °ü·ÃµÈ (Power ȤÀº Air) Failure½Ã Valve PositionÀÌ À¯ÁöµÇÁö ¾Ê´Â °æ¿ì Bypass³ª  Hand WheelÀ» ¿îÀüÀÚ°¡ Á¶ÀÛÇϵµ·Ï ÇÏ´Â °æ¿ì´Â °ÅÀÇ ¾ø½À´Ï´Ù. 

°øÀå¿îÀüÁß ESD¸¦ °æÇèÇØ º¸Áö ¾ÊÀ¸¸é Àß ¾Ë ¼ö ¾ø°ÚÁö¸¸ Á¤»ó¿îÀü Áß ESD¸¦ Á¢ÇÏ°Ô µÇ¸é ¿îÀüÀÚ³ª ¿îÀüÃ¥ÀÓÀÚ ¸ðµÎ " Panic »óÅÂ"¿¡  ³õÀÏ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ ESD¿¡ ÀÇÇÑ ¸ðµç ¹ëºêµ¿ÀÛÀº ¹Ì¸®°èȹµÈ Sequence¿¡ µû¶ó ÀÚµ¿À¸·Î ÀÛµ¿µÇ¾î¾ß ÇÏÁö, ¿îÀüÀÚ°¡ Á¤½ÅÂ÷¸®°í ¾î¶² ƯÁ¤(ÇØ´ç ȤÀº Bypass) ¹ëºê¸¦ ±â¾ïÇÏ¿© Á¶ÀÛÇϵµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀº »ç½Ç»ó ºÒ°¡´ÉÇÏ°í ±×¸®Çϵµ·Ï Çؼ­µµ ¾ÈµË´Ï´Ù.

(4) Process Safety¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº Licenser°¡ Conceptual Design ½Ã±â·ÎºÎÅÍ PFD¿Í PID¸¦ °³¹ßÇÏ´Â ´Ü°è¸¶´Ù Process Hazard Evaluation(PHE)¸¦ °ÅÄ¡±â ¶§¹®¿¡  °¢ ´Ü°èº° °úÁ¤¿¡¼­  Control System, Bypass System, ESD SystemÀ» ¸ðµÎ °ËÅäÇÏ¿© Áß¿©ÇÑ »çÇ×Àº Project Spec. ȤÀº Licence PackageÀÇ PID¿¡ "Special Note" »çÇ×À¸·Î ¸í½ÃÇؼ­ »ó¼¼¼³°è ´Ü°è¿¡¼­ °øÁ¤-±â°è-¹è°ü-°èÀå-Àü±â ¿£Áö´Ï¾îµéÀÌ ÀÌ Note¿¡ µû¶ó À̸¦ ±¸ÇöÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØÁÝ´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)