  Tower Level Gauge, Transmitter 설치 높이
  글쓴이 : 코끼리   고유ID : tnstjssla     날짜 : 18-01-30 14:17     조회 : 569    
저희 공장에는 최근 신규 Tower를 하나 설치하였습니다.
그런데 현장 및 도면확인 결과 몇 가지 문제가 생겨 질문드립니다.
 
1. Level Transmitter 높이 (동일 기준점 대비 2200 mm) > Level Gauge 높이 (동일 기준점 대비 1050 mm)
   위와 같이 1000 mm 이상 차이가 나게 설치되어 있습니다.
   다른 Tower는 높이 차이가 거의 없는데 위와 같은 설치가 맞는 것인가요?
 
2. 현재 Level Transmitter는 80%를 지시하고 있지만 현장의 Level Gauge는 Sight Glass Type으로서
   Level이 마치 하나도 없는 것처럼 잘 확인되지 않습니다.
   (내부 유체가 Heavy한 C10+ 이상 성분들입니다. 최근 한파에 Sight Glass 내부에서 고형화 된 게 아닌가
    우려도 됩니다.)
   이와 같은 상황에서 80%라는 값을 신뢰할 수 있는지 궁금합니다.

코끼리 tnstjssla   18-01-30 18:23
추가 질문 드립니다.

3. Level Transmitter의 가장 윗부분이 26" Reboiler Return 배관보다도 높은 곳에 위치해 있습니다.
  산술적으로 계산했을 때 LT 기준 81% = Reboiler Return 배관 아랫부분 입니다.
  그렇다면 Tower Level은 81% 이하에서 운전해야 할까요? 상식적으로 Reboiler Return 배관까지 Level을 채운다는 것이
  이해가 잘 되지 않습니다.
스테파노 Stefano   18-01-30 20:44
(1) 연속운전되고 있는 상태에서 유지되는 Level은 거의 일정하다고 보면 되는데 가장 빈도가 높은 곳의 액면이 약 Level Gauge로 70~80% 정도 나타나도록 하는 것이 좋을 것입니다.   

따라서 Dimension으로 나타낸 절대적 위치라기 보다는 실제로 운전되는 액면을 기준으로 액면계가 설치되는 것이 정상입니다. 

(2) Level Gauge가 자주 막힐 수 있는 경우 주기적으로 세척할 수 있는 Line (예를 들어 Flushing Oil Line)을 연결하여 액면값이 이상하면 즉시 점검해 볼 수 있도록 해야 하지요.  설계시 이미 반영되어 있을 것입니다. 

(3) Reboiler  Circulation  Line의 경우  Thermosiphon Reboiler의 Hydraulic Calculation 기준을 살펴보면 설계 기준상의 액면 높이를 알 수 있을 것입니다.  이런 자료는 해당 프로젝트를 수행한 엔지니어링사 아니면 쉽게 구할 수 없겠지만  있다면 이를 참고하도록 해보세요.  액면이 Reboiler Retrun Nozzle에 가깝게 운전되는 경우도 있기는 합니다.

여지껏 운전되어 왔던 액면계의 Trend Graph를 출력해서 검토해 보도록 하세요.