  스팀 배관에서 PSV(안전밸브) 소요분출량 계산 관련하여 문의 드립니다.
  글쓴이 : 의정부지존   고유ID : soo0798     날짜 : 18-05-29 13:48     조회 : 1679    
생산부서에서 일하는 공정 담당자 입니다.
 
저희 회사에서 신규 스팀 배관을 설치하여 과압 방지기능을 하는 PSV를 설계하려고 하니,
 
코샤 가이드에 의하면 배관의 안전밸브는 컨트롤 밸브의 케파와 동일하게 디자인 하라고 나와 있네요..
 
컨트롤 밸브는 100T/hr의 캐파이지만 배관은 50T/hr밖에 이송을 못하는데....
 
이런 경우에도 PSV 소요분출량을 컨트롤 밸브의 캐파인 100T/hr로 잡아야 하는지...궁금합니다...
 
꼭좀 알려 주세요^^
 

스테파노 Stefano   18-05-31 10:15
(1) PSV라는 것이 어떤 상황에서도 해당시스템의 허용압력을 초과하지 못하도록 해준는 것이기 때문에
질문에 해당하는 상황은 Control Valve가 고장난 경우에 해당합니다.  즉 밸브가 완전히 열린상태에서 고장났다고 보는 것이지요.

배관에서 흐르는 가스 유량은 해당온도, 압력에서 Sonic Velocity가 최대가 되는데 50 t/h라는 값이 맞는지도 검증 되어야 하지요.

(2) Control Valve 전단 혹은 후단에 최대유량을 제한하기 위한 Orifice 등을 둔다면 그를 기준으로 PSV를 설치할 수 있으므로 참고하세요.