  글쓴이 : 밍의주인   고유ID : dcu22     날짜 : 18-06-01 10:50     조회 : 456    
안녕하십니까! 초보 Process Engineer입니다.
맡은 프로젝트 관련해서 Boiler code를 보구있는 중에
ASME Section I에  PG-61.1를 보면 Except as provided for in PG-61.2 and
PG-61.4, boilers having more than 500 ft2 (47 m2) of water‐heating surface shall have at least two means of feeding water. Except as provided for in PG-61.3, PG-61.4, and PG-61.5, each source of feeding shall be capable
of supplying water to the boiler at a pressure of 3% higher than the highest setting of any pressure relief valve
on the boiler proper.
라는 문구를 보고 궁금한것이 생겼는데요;
위의 문구가 보일러에 PSV의 Set pressure보다 높게 BFW를 공급하라고 이해를 했는데,
그러면 PSV가 터지지 안나요? 아니면 BFW의 압손실을 고려해서 하는 이야기인지;;
이해가 안가서 질문드려봅니다ㅠ

Stefano    18-06-02 16:29
(1) 보일러 급수의 압력이 높다고 해도 보일러 드럼에 들어오면서 압력이 낮아지기 때문에 보일러드럼의 압력이 순간적으로 올라갈 수 없습니다.  액상이 들어와도 기상의 빈공간을 급히 채우는 정도 들어오는 것이 아니고 BFW가 계속공급되면서 기상공간의 Steam 부피에 비해 액상의 부피는 무시할 수 있는 정도입니다. 

(2) 급수는 액상이므로 설령 압력이 높다고 해도 액이 출구로 나오는 순간 압력이 급격이 떨어지기 때문에 보일러 드럼의 PSV의 작동압력에 이를 수도 없습니다.