  AOV Fail Position 관련 문의
  글쓴이 : 완전초보엔…   고유ID : pwh303     날짜 : 18-07-26 23:29     조회 : 668    
안녕하세요 초보 공정 엔지니어입니다.
지금 AOV관련 BDP업무를 하고 있습니다.
지금 Data Sheet를 작성 중인데
작성항목중 Fail Position관련 해서 상사분이 AOV는 항상 Fail Last Position으로 입력
하라고만 하고 이유는 설명해 주지 않아 왜 그런지 의문을 가지고 있습니다.
왜 AOV는 항상 Fail Last Position인지 여쭤보고 싶습니다.

감사합니다.

스테파노 Stefano   18-07-27 09:27
처음 사용하는 약어는 반드시 풀어서 질문해 주세요.  역질문에 답을 들어본 후 답글을 올려두겠습니다.
역질문입니다.  "독타폭" 작전을 펼치도록 하세요...  이말이 무슨 뜻일까요?  아주 오래전에 물었었던 질문입니다.  이 단어는 필자정도의 나이+/- 10살 범위에 있지 않으면 알 수 없습니다.
     
완전초보엔… pwh303   18-07-27 10:51
약어라면 AOV와 BDP를 말씀하시는건지요?
죄송합니다. 글이 불명확 했던것 같습니다.

독타폭은...무슨뜻인지 잘 모르겠습니다.

AOV는 Air Operated Valve를 의미하고
BDP는 Basic Design Package를 의미합니다.

물어보신것에 대한 답변이 되었는지요?
Stefano    18-07-27 20:56
아직 명쾌하지는 않습니다만...
AOV가  Diaphragm Operated Pneumatic Valve인지 Air Cylinder Operated Valve라는 것인지 아니면 전혀다른 또 다른 형태의 것인지 알 수 없습니다.   

Control Valve의 경우 Air Failure시 대부분 (1) Fail Close 형태이지만 (2) Fail Open이거나 (3)Fail Lock인 경우도 있습니다.  Fail Last Position이라는 말은 이중 Flil Lock을 의미하는 것으로 보이는데 공정상 그리되어야만 하는 이유가 있을 터이므로 이를 판단하여 결정해야 할 것입니다.    상사에게 왜 그래야 되는지 명확히 물어보도록 하세요.

아니면 공정상 그 밸브의 쓰임새에 관하여 보출설명하고 질문 바랍니다.

AOV이니까 Fail Last Position 또는 Fail Lock Valv이여야 한다는 것은 맞지 않는 이야기로 봅니다.  별다른 이유없이 대부분 3가지중 하나를 택한다면 Fail Close가 일반적이기 때문입니다.

<독타폭은  "독수리를 타고와서 폭격하라"  어린이 만화에 나오는 이야기로 그 만화를 보지 않은 사람은 알 수 없는 암호입니다.  특정인만 알 수 있는 용어를 사용하지 말라는 뜻이었습니다. >