  P&ID Short spec.상 표현되는 Tank의 용량표기 질문
  글쓴이 : 반월리   고유ID : sapohoon     날짜 : 18-10-07 12:54     조회 : 95    
안녕하십니까? 평소 사이트로 많은 도움 받고있습니다.
최근 업무도중 현장에서 P&ID 문서개정과 관련하여 많은 질문을 받고 있는데,
P&ID Short spec.에 저장 Tank의 용량을 표현하는데, 어떤 용량을 써줘야 할지 문의가 들어옵니다.

현재 저희회사는 P&ID상 단위 공장별로 어떤것은 설계용량, 어떤것은 운전용량 등등.. 제각각 As-built 되어 있습니다.
딱히 회사 내부 Standard에도 어떤것을 표기해야할지 없는 상태인것 같은데,,,

혹시 위와 관련해 법령이나 규정으로 용량표기시 선택해야하는 용량이 있는지 궁금합니다.
없다면, 제 개인적인 생각으로는 운전용량을 취하는것이 Margin을 가져간 값이므로 안전상이나 현장 운전원들의
오해를 피할 수 있는 값이라 생각하는데, 다른분들은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.

(p.s 현재 제 아이디가 글쓰기가 되지 않아서 다른분이 쓰시던 아이디로 질문을 올리는데, 글쓰기 버튼이 없는 방법을 해결할 방법이 없을까요? i.e로 접속해도 보이지 않습니다. 가입은 근 6년전에 한 아이디라서 따로 가입신청 허가 나 인증을 받은 기억은 없습니다.)

스테파노 Stefano   18-10-08 01:24
(A1)  P&ID에 표기하는 Vessel, Tank의 용량은 주로 운전용량에 해당하는 <Nominal Capacity>를 나타내고 별도로 Dimension을 Internal Dimension을 표시하는 것이 일반적 Practice입니다. 

이들 Practice는 주로 각 Engineering 사의 Engineering Standard에 표기내용을 명확히 하기 때문에 혼동할 우려는 없지만 Engineering Standard를 인용하기 어려운 경우 혹은 회사내 Standard가 없어 Tag 내용에 혼동우려가 있다면, 기기 Spec을 나타내는 양식을 Legends & Symbol 이나 General Note에 표기해 두도록 할 수도 있습니다.   

(A2) 법령으로는 인허가 서류에 P&ID를 첨부하도록 하는 경우는 있지만 P&ID도면에 구체적으로 어느 용량을 기술해 두어야 한다는 내용은 명시되어 있지는 않은 것으로 봅니다.  (혹시 국내외 법규에 명시된 사례가 있는 것을 알고 있는 독자가 계시면 그 사례를 소개해 주세요.)

(A3) <회원가입 승인제>
회원으로 가입할 때 사용한 ID를 사용하지 않으면 글쓰기 단추가 나타나지 않습니다.  회원으로 가입신청 후 가입승인된 회원만 글쓰기가 가능합니다. 

회원가입승인 방식을 적용하지 않고 회원가입과 동시에 글쓰기를 가능하게 하는 순간 즉시 로보트로 동작되는 스팸게시물이 매일 수백개씩 올라오기 때문에 게시물을 지우는데 여간 힘들지 않아 별수없이 <회원가입 승인제>를 적용해오고 있습니다.   

불편하시겠지만 회원가입승인을 득하기 위해 1~2일 정도만 기다려 주시면 감사하겠습니다.