  글쓴이 : 구발   고유ID : iamjbn     날짜 : 18-10-29 08:55     조회 : 120    

1. 인터넷 화학공학을 통해 많은 도움을 얻고 있습니다. Fired HeaterColumn

     Reboiler로 사용하는 Plant P&ID를 보다 궁금한 점이 있어 선배님들께 질의합

    니다.

 

2. Fired HeaterSnuffing Steam을 공급하는 배관이 설치되어 있는데

    Snuffing Steam의 목적은 Heater 내부의 배관 파열 또는 Leak시 투입하는

    건가요? 만약 그렇다면 Steam이 어떤역할을 하는것이죠?

 

3. P&IDNote로 표기되어 있는부분으로 Fired Heater Snuffing Steam 배관

   의 Manual Gate ValveFuel Feed 배관의 Manual Gate ValveLacate

     valve at grade minimum 15m away from heater라고 적혀있는데 Heate

    r에 문제가 생겼을 경우를 대비하여 사람이 밸브를 안전하게 닫기위한 거리

   유지로 보면 되는 걸까요?

 

4. Fired Heater Snuffing Steam 배관의 Manual Gate ValveWeep hole

    (1/4") shall be provided near the isolation valve downstream이라는 문구

   가 있는데 정확한 의미를 이해하지 못하겠습니다.

5. Foster wheeler process design 'heater' section을 보면 아래와 같은 문구

   가 있습니다. Fuel gas 공급배관에 K.O Drum은 꼭 있어야 하나요? LNG

   은 저비점 가스에도 필요한가 하는 의문이 듭니다.

   A knockout drum should be provided on the fuel gas supply to each

   heater (or group of heaters when located close to each other) to keep

   condensate out of the heaters. A slug of fuel gas condensate entering a

    gas-fired heater can extinguish the flame and flood the floor of the

   firebox and upon reignition cause serious fire damage of the heater

   and/or adjacent equipment.

 


이종석 chemtech   18-10-30 10:08
2.번 : 스팀을 공급하는 이유는 배관 파열 및 LEAK시 투입하는 것이 아니며 연소시에 매연발생을 줄이기
위해서 공급을 하며 또한 최대 플레어 LOAD의 약 20 % 이상 낮은 광도 (빛의 세기) 를 유지하기 위함 입니다.

3번 : 안전을 위한 거리로 보여 집니다

4번 : 일종의 오리피스를 설치하여 일정량씩 항상 스팀을 공급하라는 의미 입니다

5번 : 영문의 설명대로 가스가 응축될수 있기 때문에 반드시 필요 하지요
        여기게 추가로 SEAL POT도 필요 합니다. 역화방지 기능을 합니다
        LNG처럼 응축되지 않는 경우에는 K.O 드럼이 필요하지 않습니다
스테파노 Stefano   18-10-30 15:20
(1) 앞선 답글은 Fired Heater에 대한 답글이 아니고  Flare Stack에 대한 답글로 봅니다.  대신 다음 답글을 참고하세요.

(A2) Fired Heater의 Fire Box에 공급하는 Steam은 Fire Box Purging 목적으로 사용되는 것입니다.  Fire Box 초기 점화전 Purging이나 Shut-down 후 Purging에 주로 사용되고 Tube 누설로 인한 Fire Box 화재시에도 사용합니다. (Coil에 연결되어 공급하는 Steam의 경우는 Coil Purging이나 Decoking 목적으로 쓰입니다.)

(A3) 맞습니다.  Fired Heater에 화재 발생시 접근이 가능한 이격거리 1층(지상층) 에서 Fuel Gas를 잠그고 Purging Steam을 수동으로 밸브를 조작할 수 있도록 하기 위함이므로 "안전거리"에 해당합니다.

(A4) Isolation Valve 뒤에 연결되는 Snuffing 배관에 응축수 등이 남아 있으면 비상시 Steam 공급을 원할하게 할 수 없고 응축수가 들어있다면 물을 고온의 Tube에 뿌려댐으로써 Tube가 파열되는 일이 발생할 수 있으므로 "Weeping(Drain) Hole"을 뚫어 놓으라는 이야기 입니다.

(A5) Fuel Gas가 LNG인 경우라고 하여도 배관에 수분이 남아있을 수 있으므로 이를 제거할 수 있도록 하라는 것이고 특히 석유화학, 정유, 등의 공장에서는 자체 생산 Fuel Gas를 사용할 경우 더더욱 Condensate 제거가 필요하고 부수적 효과로 Buffering 기능과 Gas 품질 균질화의 기능도 가집니다.  수분이 들어있을 때 Flame이 꺼졌다 다시 불이 붙는다면 폭발 위험이 있기 때문이지요.
구발 iamjbn   18-10-31 12:54
많은 도움이 되었습니다. 감사합니다