  글쓴이 : 경남엔지니…   고유ID : ggqz     날짜 : 18-11-05 16:11     조회 : 68    
안녕하십니까
PSV suction 배관 line loss에 대해 질의할 사항이 있습니다.
발주처에서 장치에 설치된 PSV (weight load type)의 경우에난 chattering이 발생하지 않아 PSV 설치시 3% rule을 지키지 않아도 된다고 합니다. 하지만 weight load type이라는 PSV를 처음접해보고 검색을 해도 관련 내용이 나오지 않습니다. 정말로 weight load type의 경우 3% rule을 지키지 않아도 되는것인가요?
weight load type PSV는 일반 PSV처럼 스프링으로 작동하지 않고 breather valve와 같이 작동한다고 발주처로 부터 들었습니다
  

이종석 chemtech   18-11-06 14:53
Weighted Type Pressure Relief Valve는 Cap 의 무게로 압력을 Setting 하며 통상 15 psig 이하의 경우
에 사용됩니다. Breather Valve 와 거의 동일하다고 보시면 됩니다
Breather Valve의 경우 Inlet Line 의 배관 Loss를 계산하지 않는 것처럼 Weighted Type PSV도 마찬가지
로 보시는 것이 맞습니다
통상 공기를 기준으로 15 psig 로 Setting시 340m3/h 정도가 배출되는 용량을 가집니다