자동로그인
컨텐츠 | contents
일반게시판
Q&A게시판
공학 S/W
스터디 | study
단위환산
농도계산
일반화학
화공일반
화공실무

   
  NM3/hr→ 질량 환산 방법 문의
  글쓴이 : 서기   고유ID : suck77     날짜 : 18-12-27 16:32     조회 : 302    
저희 DCS 상 원료가 Ton으로 표시되는데요 실제로는 유량계가 Nm3로 입력받아서
온/압 보정을 통해 Ton으로 환산하는 수식이 들어가있습니다.
------
입력되는 유량 FI (Nm3/h)  / 입력되는 압력 P (Kgf/cm2) / 입력되는 온도 T (℃)

질량 유량(Ton/hr) = FI(Nm3/hr) × 분자량(g/mol) ÷ 22.4 L/mol × 해당원료 순도(%)÷ 100 × 온/압 보정 Factor
이렇게 산식이 되어있는데요
다 이해되는데 L→M3 , g → Ton 환산하는 10단위 자리수가  안들어 가 있는데
제생각에는 L→M3  10^3, g→ Ton 10^6 이 서로 상쇄되면 0.0XX Ton/hr 유량이 나오거든요?

근데 왜 저렇게 산식을 DCS상 입력해서 단위환산 없이 XX Ton/hr로 지시할까요..?

Stefano    18-12-27 17:32
(1) 유량이 Nm3/h로 되어 있다면 온압보정이 이미 되어 있기 때문에 <온/압 보정 Factor>가 추가로 들어갈 필요가 없는데  이 <온/압 보정 Factor>에 아마 단위환산계수가 들어있는 것으로 보입니다.

질량유량, t-해당성분/h  =  (전체표준상태 유량, F Nm3/h) * { (성분비율, f %/100%) * (성분밀도,  몰당 질량 MW/표준상태 몰당 부피, (kg/kg-mole)/(22.414 Nm3/kg-mole)*[단위환산계수,  ton/1000 kg] } ..................(1)

윗식이 인용한 수식에서 FI 값이 m3/h가 잘못 기술되어 있었다고 하고 아래와 같이 

분자량(g/g-mole)/22.414 NL/g-mole은 분자 분모에 각각 1000배씩 하면 kg/Nm3과 같으므로 단위환산해도 숫자는 같고 농도에다 성분비율을 곱하는것도 동일하므로 남는것은.. 

<FI(m3/hr) × 온/압 보정 Factor> = (전체표준상태 유량, F Nm3/h) * [단위환산계수,  ton/1000 kg] ....(2)

(2) 따라서 온압보정 Factor는  m3/h 단위를 Nm3 단위로 환산하기 위한 온도보정계수와 압력보정곗수 및 [1 ton /1000kg] 을 포함하고 있습니다.  만일 성분농도가 %단위 숫자로 얻어졌다면 100%로 나누어 주어야 하기도 하지요.

<온압보정계수> =  (Nm3단위)/FI(m3단위) 환산계수 *  [1ton/1000kg] ........(3)

m3단위를 Nm3 단위로 환산하기 위해서는 측정조건과 표준조건에서의 절대온도와 절대압력 비를 고려해야 합니다.

<Nm3/m3 환산계수>:  (273.15/(273.15+t) * (대기압 + p)/대기압  ...............(4)  t: 측정온도℃,  p: 측정 계기압, 대기압: 대기절대압력
코멘트입력
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)