  Steam trap 응축수 tank 관련 질문 드립니다.
  글쓴이 : 치즈   고유ID : ihappyimp3     날짜 : 19-01-17 21:05     조회 : 198    
안녕하세요.
조금 늦었지만 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. :)
화학공학 선배&고수님들께 질문 드립니다.
 
저희 공장에 Steam trap → Flash drum → 기체는 저압 Steam 사용
                                                          액체는 90℃ Hot water Tank로 회수하여 공정에 열수로 사용
 
을 하고 있습니다.
 
열수 탱크 배기 Line으로 재증발 증기가 나와야하는데 높은 압력의 증기가 발생하는 문제가 생겼습니다.
 
찾아보고 고민을 해봐도 답을 얻지 못한 건.
만약 스팀 트랩이 정상작동을 하지 않아 Flash drum 유입시,
그 증기가 열수 Tank로 갈 수 있을까요??
 
Flash Drum → 열수 Tank 이송은 원심Pump에 열교환기를 달아서 사용하고 있습니다.
Steam이 leak되어도 flash drum 액상을 통과하여 pump를 통해 이송될 지 궁금합니다.
 

스테파노 Stefano   19-01-18 16:02
질문과 관련된 시설은..
중압스팀 응축수를 받아두는 회수드럼(Flash Drum)에서 저압스팀을 발생시키면서 응축수를 분리하고 이 응축수는 펌프로 열수탱크에 보내는 과정에서 <열교환기>로 냉각하여 90℃ 열수로 만드는 모양입니다. 

열수Tank에서 대기압보다 높은 압력의 Steam이 발생되고 있는 현상이 나타나고 있는 것으로 봅니다.
이는<열교환기>에서 충분한 응축수 냉각이 이루어지고 있지 않아서 나타나는 현상으로 추측됩니다. 

추정원인으로는
1) (중압 Steam Trap의 누설 등으로) Flash Drum의 압력이 갑자기 높아져 응축수의 온도도 함께 올라갔거나,
2) 열교환기에 냉각수 공급이 원할하지 않아 100℃ 이상의 응축수가 열수탱크로 흘러들어오고 있기 때문입니다. 

해결방안은 1) Flash Drum의 설정압력을 낮추어 운전하거나 2) 응축수 냉각기의 냉각수량을 늘여주거나 3) 응축수에 보일러 급수를 섞어서 열수탱크로 함께 이송하는 방법입니다.