  스팀배관 확관시 압력조정 관련질문
  글쓴이 : 신입abcd   고유ID : j1kang     날짜 : 19-03-30 02:55     조회 : 87    
안녕하세요? 설계를 배우는 1년차 엔지니어입니다.
지난번 답변주신 ASHARE 2017년판을 통해 공조기 관련 UT Consumption 및 배관사이즈를 선정할 수 있었습니다.
답변 감사드립니다.
하나 또다른 문제가 발견되었으나 해결방법을 찾기가 어려워 다시 한번 질문드리고자 합니다.

Ashare의 스팀배관 사이즈 추천값에 의해 495kg/hr를 공급해야하는 스팀배관에 대해 3인치 배관의 탄소강관을
사용하기로 했습니다. 스팀은 495kg/hr를 충분히 공급할 수 있는 헤더에서 공급받기로 했습니다.

기존 노후화된 공조기를 철거하고 신규 공조기를 설치하는 건이라 헤더로부터 연결된
기존 스팀배관이 있는데 공사비가 제한되는 상황인지라 이를 재활용하고자 하나
기존 스팀배관은 2인치 배관입니다.

이에 리듀서로 확관 후 PRV를 달아 스팀공급압력인 2kg/cm^2를 유지시키려 했으나
Prv가 보통 감압밸브로 활용되고 있고 협력업체 카탈로그에서도 대부분 감압용으로
시판되고 있음을 확인했습니다. 확관시 감소하는 압력을 보정해줄만한 방법은
어떠한 것이 있을지 답변 주시면 감사하겠습니다.

Stefano    19-03-30 19:30
관을 확관하는데 사용하는 Reducer를 달았다 해서 압력이 크게 낮아지는 것은 아니고 약간의 압력손실이 있을 뿐입니다.  따라서 확관을 보정할 필요는 없습니다.  각 관경의 압력과 온도에서 흐르는 스팀이 적정 유속을 유지하면 되지요.

유속을 낮추려면 스팀압력을 높이면 되지만 감압후 압력이 떨어지면서 부피가 늘어나면 속도가 늘어나기 때문에 그 부분에서 확관하면 됩니다.