  차압식 유량계의 값이 나타나지 않는 문제
  글쓴이 : 코끼리   고유ID : tnstjssla     날짜 : 19-04-02 10:57     조회 : 98    
안녕하세요
석유화학 공장에 근무하는 초보 엔지니어입니다.
 
저희 LP Steam (5.0 KG-g, 195 degC) Header에 설치되어 있는 차압식 유량계에 관련된 질문입니다.
저희 공정에서 LP Steam을 사용하고 있는데도 불구하고 현장 및 DCS 의 유량계에는 모두 "0 (zero)" 로
나타나고 있습니다.
 
여러번의 Calibration을 실시했음에도 불구하고 처음에 유량이 나타나더니 금새 0 으로 떨어지고 맙니다. 
 
 
1. 차압식 유량계에서 유량이 0 이라는 것은 orifice 전/후단에 차압이 형성되지 않는다는 이야기일텐데
    원인이 무엇인지 파악하기가 어렵습니다.
     (orifice와 transmitter는 도압관으로 설치되어 있습니다.)
 
2. 도압관 내에 형성된 응축수의 Unbalance로 인한 문제라고 판단되어 Remote Seal Type 계기로
    바꾸고자 하는데 올바른 판단인지 확인하기가 어렵습니다.
    (대부분의 Steam Header 유량계는 모두 도압관 Type 입니다.)
 
감사합니다.

스테파노 Stefano   19-04-02 11:41
(1) 예상원인으로는..

1) Sensor Impulse Line 도입관 Bypass Valve가 새고 있는 경우
2) Transmitter 이상 (Power공급이상, 전송이상, Cable 단절 등)
3) Impulse Line에 응축수 등으로 채워져 있는 경우

(2) 감지관이 설치매뉴얼에 설명된 대로 설치되었는가가 중요합니다.