ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  Â÷¾Ð½Ä À¯·®°èÀÇ °ªÀÌ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê´Â ¹®Á¦
  ±Û¾´ÀÌ : ÄÚ³¢¸®   °íÀ¯ID : tnstjssla     ³¯Â¥ : 19-04-02 10:57     Á¶È¸ : 2569    
¾È³çÇϼ¼¿ä
¼®À¯È­ÇÐ °øÀå¿¡ ±Ù¹«ÇÏ´Â Ãʺ¸ ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù.
 
ÀúÈñ LP Steam (5.0 KG-g, 195 degC) Header¿¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´Â Â÷¾Ð½Ä À¯·®°è¿¡ °ü·ÃµÈ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.
ÀúÈñ °øÁ¤¿¡¼­ LP SteamÀ» »ç¿ëÇÏ°í Àִµ¥µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÇöÀå ¹× DCS ÀÇ À¯·®°è¿¡´Â ¸ðµÎ "0 (zero)" ·Î
³ªÅ¸³ª°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
¿©·¯¹øÀÇ CalibrationÀ» ½Ç½ÃÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í óÀ½¿¡ À¯·®ÀÌ ³ªÅ¸³ª´õ´Ï ±Ý»õ 0 À¸·Î ¶³¾îÁö°í ¸¿´Ï´Ù. 
 
 
1. Â÷¾Ð½Ä À¯·®°è¿¡¼­ À¯·®ÀÌ 0 À̶ó´Â °ÍÀº orifice Àü/ÈÄ´Ü¿¡ Â÷¾ÐÀÌ Çü¼ºµÇÁö ¾Ê´Â´Ù´Â À̾߱âÀÏÅÙµ¥
    ¿øÀÎÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ÆľÇÇϱⰡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
     (orifice¿Í transmitter´Â µµ¾Ð°üÀ¸·Î ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.)
 
2. µµ¾Ð°ü ³»¿¡ Çü¼ºµÈ ÀÀÃà¼öÀÇ Unbalance·Î ÀÎÇÑ ¹®Á¦¶ó°í ÆǴܵǾî Remote Seal Type °è±â·Î
    ¹Ù²Ù°íÀÚ Çϴµ¥ ¿Ã¹Ù¸¥ ÆÇ´ÜÀÎÁö È®ÀÎÇϱⰡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
    (´ëºÎºÐÀÇ Steam Header À¯·®°è´Â ¸ðµÎ µµ¾Ð°ü Type ÀÔ´Ï´Ù.)
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   19-04-02 11:41
(1) ¿¹»ó¿øÀÎÀ¸·Î´Â..

1) Sensor Impulse Line µµÀÔ°ü Bypass Valve°¡ »õ°í ÀÖ´Â °æ¿ì
2) Transmitter ÀÌ»ó (Power°ø±ÞÀÌ»ó, Àü¼ÛÀÌ»ó, Cable ´ÜÀý µî)
3) Impulse Line¿¡ ÀÀÃà¼ö µîÀ¸·Î ä¿öÁ® ÀÖ´Â °æ¿ì

(2) °¨Áö°üÀÌ ¼³Ä¡¸Å´º¾ó¿¡ ¼³¸íµÈ ´ë·Î ¼³Ä¡µÇ¾ú´Â°¡°¡ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)