  Tank Low일때 Pump 꺼지는 Logic
  글쓴이 : pneuma   고유ID : cjtzl     날짜 : 19-04-19 09:29     조회 : 233    
안녕하세요,
지금 암모니아 주입설비를 설계하고 있는데요, 궁금한 것이 있어 질문드립니다.
설계중인 암모니아 저장탱크는 ID4,800 X H7,000 size의 Cone Roof Tank입니다.
여기에 암모니아 주입 Pump를 설치해놨는데, Pump의 Cavitation 방지를 위해 Tank Level이
Low일때 Pump가 Stop되는 Logic을 꾸리고 있는데, Low Setting값을 몇으로 줘야 할지 잘 모르겠습니다.
Tank의 HLL은 6,160, LLL은 585로 Design 했는데, Low Level 몇일때 Pump가 Stop되게 하는것이 가장 이상적인가요?
참고로 제가 구한 Pump의 NPSHa는 약 5m입니다.
감사합니다.

스테파노 Stefano   19-04-19 11:26
(1) Low Level Interlock은 계산상으로는 NPSHa가 NPSHr과 같아지는 액면에 설정하록 하면 되지만  현장연결부 상황이나 Vortex의 생성여부, 액체온도 편차, Suction Filter 막힘정도, 등에 의해 여건이 달라질 수 있으므로 현장에서 경험적으로 설정해 두면 됩니다. 

현장운전 시 Alarm을 효과적으로 이용하여 경험치를 찾아내는 것도 운전자의 기지에 해당합니다. 

질문에서 NPSHa가 5 m일 때 탱크내 액면이 얼마를 기준으로 했는지 궁금합니다만,  용기내 절대 압력(여기서는 대기압)을 포함한 NPSHa 값일 것이고,  설계 당시 NPSH 여유치를 포함하여  LLL=585로 계산되었을 것이므로 원칙적으로 LLL 585 위치에  Trip설정하면 됩니다.

(2) 그러나 NH3는 운전 중 온도침투로 증기압이 올라갈 우려가 있으므로 계산된 NPSHa보다 더 많은여유치를 갖도록 하는 것이 안전할 것입니다.  운전중 LLL보다 높은 위치에다 Alarm을 두고 Alarm이 났는데도 펌프에 이상이 없다면 조금씩 낮추어 줘 가면 최저  Trip 설정치를 찾아낼 수 있겠지요.
     
pneuma cjtzl   19-04-19 13:31
소중한 답변 감사합니다. 생산 엔지니어와 협의하여 trip setting치를 정해야 겠습니다..!