  Chilled water 생산을 위한 냉동기 설치 질문
  글쓴이 : 웅웅   고유ID : eodnd5270     날짜 : 19-04-21 00:23     조회 : 163    
현재 저희 공장에서 Air compressor를 사용 중입니다. (공정에 산소 공급을 위함)
4단 압축을 통해 반응기 내에 압축된 공기(산소)를 넣고 있으며, 각 압축 단계 사이에 열교환기를 통해 Cooling water를 넣어 압축율을 상승시키고 있습니다.

그러나 여름철 경우 대기 중의 공기밀도 또한 낮아지고, Cooling water의 온도도 35도 가량 되다보니
반응기의 부하를 낮추어 운전 할 수 밖에 없는 상황입니다.

따라서 여름철에만 가동하기 위한 냉동기 설치를 고민하고 있는데, 어떤 냉동기를 사용해야 할지 모르겠습니다.
이리저리 찾아보다가 흡습식 냉동기라는 것을 알게 되었는데, 이거는 또 냉방용으로만 사용된다고 하네요 ㅠㅠ

시간당 Cooling water 사용되는 량은 약 2000 ton/hr 입니다.
혹시 공정에 2~3000 ton/hr의 유량을 커버할 수 있는 냉동기 종류에 대해서 알고 싶어 글 올립니다.

스테파노 Stefano   19-04-22 11:42
(1) 4단 압축을 해서 공급하는 시스템의 경우 여름철 유입공기가 많을 경우 intercooler를 거치고 난 후 2,3,4단에 유입되는 공기유량이 줄어드는 문제라면 압축효율도 떨어질 우려가 있을 것이므로  1,2단과 3,4단을 Compressor를 별개의 Compressor로 나누어 압축하는 것이 좋을 것 같아 보입니다.    수분이 많다고 해도 1,2단에서 압축, 냉각사여 제거하면 수분의 대부분이 제거될 것이기 때문입니다.

수분이 문제가 된다면 공기건조기를 중간에 두고 다시 압축하는 방법도 고려할 수 있을 것입니다. 

(2) 동일열량에 대해 압축후 냉각을 위해 냉각 Medium중에서 가장 저렴한 것이 냉각수일 것입니다. 냉동기를 사용하는 것은 더 낮은 온도를 효율적으로 열을 제거하기위해 고려하는 것이므로 냉각수로 제열할 수 있는 시스템이라면 냉각수 사용이 우선입니다.

(3) 냉각능력이 커지고 산업용으로 사용되는 경우에는 냉매를 프레온보다는 암모니아, CO2등의 냉동으로 사용하는 경향이 커지고 있습니다.  그중에서도 암모니아 냉동이 다시 많이 적용되어 가는 것으로 봅니다.    안전문제, 환경(냄새)문제가 덜한 경우 암모니아 냉동을 우선적으로 검토해 보는 것이 좋을듯합니다.    그래도 냉각수가 먼저이고 냉동은 그 이후입니다. 

(4)  냉동기의 용량들은 Carrier, Danfos등 전문업체 Site에서 찾아볼 수 있을 것입니다.