자동로그인
컨텐츠 | contents
일반게시판
Q&A게시판
공학 S/W
스터디 | study
단위환산
농도계산
일반화학
화공일반
화공실무

   
  Orifice Sizing 및 검토 질문
  글쓴이 : EngY   고유ID : jas502     날짜 : 19-05-03 15:17     조회 : 135    
안녕하세요
Orifice 검토중 궁금한점이 생겨 질문드립니다.

Orifice 설계값 : Max 유량 300m3/hr, Differential Range 2500mmh20, Pressure Loss 1800mmh2o Beta ratio 0.6 일때
검토 값 : 유량 400m3/hr 이외 동일
위 유량으로 계산결과  Differential Range 3700mmh2o, Pressure Loss 2300mmh2o 가 나왔습니다.(Program 계산 결과)
이 결과시 해당 Orifice는 사용가능하다고 봐야하나요 아니면 교체해야하나요?
제가 공부해본 결과로는 Pressure Loss가 2300으로 기존 설계 Diff. Range 2500 내에 들어가기 때문에 측정가능하므로 사용하능하다 인데요 맞는지 조언부탁드려요
만약 맞다면 Calulation Program에서 나온 3700mmh2o가 의미하는건 무엇인지요?

그리고 Orifice 구조적인 질문인데요 Pipe Size, Beta ratio 가 일정할때 Differential Range는 무엇으로 조절하나요?

답변 감사드립니다.

스테파노 Stefano   19-05-03 20:39
(1) Differential Range는 해당 Standard (측정허용 에러범위 내) 적용시 최대 유량에서의 압력차를 말하고 Pressure Loss는 400m3/h 유량 통과시 손실되는 Permanent Pressure Loss 값입니다. 
당초 설계값에는 300 m3/h일 때 2500mmH2O가 되도록 예상했는데 400 m3일 때 3700 mmH2O라고 한다면 측정 Error가 달라집니다. 

따라서.. 만일 (1) 그 압력차를 DP측정기의 측정범위를 벗어나는 경우에는 사용할 수 없습니다  또한 (2) 측정Error가 주로 측정되는 유량범위내에서 적절한(허용할 만한 Error 범위 내에 있다고한다면) 사용될 수 있지 않으면 적다아지 않습니다.  그리고 (3) 압력손실이 2300mm를  이겨내지 못하는 펌프가 달려있거나 나 중력흐름 시 Gravity Head차가 이기지 못한다면 사용되지 못합니다.  이들 3가지 제한이 없다면 사용이 가능합니다.     

(2) 이미 정해져 있는 Pipe Size, Orifice Hole이 정해져 있는 상태에서는 Differential Range의 조절은 Transmitter에서 Maximum 유량일 때의 차압값으로 입력하면 됩니다.    4~20 mA Transmitter에서 차압 0일 때 4 mA출력이 나오도록 (Zero Setting)하고 20 mA 출력을 나타낼 때의 차압을 Transmitter Parameter로 지정하면 됩니다.  오랫동안 사용후 Calibration할 경우에는 20mA일 때의 유량을 정확히 알아야  설정할 수 있다는 것입니다
     
EngY jas502   19-05-21 17:44
답변감사합니다 정확히 이해됬습니다^^