  전기전도도 높은 물에 의한 Valve 및 Strainer 막힘 질문의 건
  글쓴이 : Stemp   고유ID : friend018     날짜 : 19-06-10 15:15     조회 : 95    
안녕하세요, 항상 유용한 지식을 얻어가고 있는 1인입니다.

표제의 건 관련하여, 현재 냉각수 Blow-Down을 EC(전기전도도)를 Control점으로 보고 EC가 높으면 ON/OFF Valve가 작동하여 (About FL+12,000) Gravity Flow로 Drain 시키고 공업용수나 시상수를 냉각탑 공급수로 쓰고 있습니다. 여기서 문제점은 전기전도도가 높음으로 (점성이 큼) Valve Scale 누적에 의한 오작동, Strainer 지속적힌 막힘으로 교체 주기가 빠르다는 점인데요. 청관제 등으로 수질 관리를 하고는 있습니다만, 개선은 되지 않았습니다. 물론 지속적인 Blow-Down을 하게 되면 상기 현상은 줄어들겠지만, 냉각수 원가가 상승되어 운전하는 입장에서는 안 좋은 방법이라고 생각합니다. 또한 보급수 공급개선을 검토하였지만, 현장 Plant 여건상 적용이 어려운 상황입니다. 각설하고

(1) 별도의 냉각수 Auto Blow-Down 간 별도의 설비 추가하여 Valve 및 Strainer 막힘 최소화할 수 있을까요? (최소화 투자 필요)
(2) 과거 Pump 박람회에서 봤던건데, 일반 Pump와 달리 Pump 임펠러 날에 (Open형이었던 것으로 기억) 의해 폐기물들이 (종이 등) 짤리는 것을 본적이 있습니다. 이것을 냉각수 Gravity Flow Drain -> Pump (추가 설치) -> Strainer -> On/Off Valve -> Waste Water Tank로 공정을 만들어볼까 싶습니다. (폐기물이 잘린 현상이 와류에 의한 현상인지, 임펠러 날에 의한 것인진 기억이 나질 않습니다.)

Stefano    19-06-10 19:22
A1) 수질이 비교적 높은 BFW, 순수의 경우 전기전도도 High-Low 두 Point에서 각각 Pump 혹은 밸브가 On-off 되도록 하는데 문제가 별로 없으나 Fouling이 많이 되는 저급수인 경우에는 감지기 오염이 심하여 측정이 부정확하여 예로부터 밸브 조절에 어려움을 겪어왔습니다. 

밸브를 수동으로 조절해 두고 열쇠를 채워놓은 다음 주기적으로 수질을 분석하여 밸브를 조절해 주는 방법도 있으나 공급수 수질이 흔들리거나 물의 사용량이 달라지면 그것도 그에 따라 밸브 개도율을 조절해 주어야 하는 불편함이 있습니다.

우선 수질이 점성에 영향을 줄 정도로 낮다면 전도도 측정은 곤란해 보입니다.  혹시 감지기를 주기적으로 Cleaning 해줄 수 있는 방법을 찾아보는 것이 좋을 것입니다. 
 
(개선방법1) 주기적으로 순수를 고압으로 Injection하는 방법...  pH-Meter 등에 적용하는 방법.
(개선방법2) Sensor를 두개 달아두고 감도가 떨어졌을 때 자동으로 교체하면서 경광등이 작동하도록 수동세척해 주는 방법
(개선방법3) 전도도 기록계를 사용하여 전도도의 변화추이와 함께 감지기 지시 이상여부를 진단하여 주기적으로 감지기를 세척해 주는 방법
(개선방법4) 전기전도도 대신 다른 분석기 (예를 들어 탁도계 혹은 COD계, 등)로 대체가능한 방법으로 대체하거나 병행 감지   

A2) Open impeller type는 pulp, fiber, 등과 같은 성상의 슬러리를 이송하는데 사용하는 pump의 impeller에 사용합니다.  물론 이를 잘게 부수는 효과도 가지고 있겠으나 Cuttling 기능을 가진 것은 바람개비 모양의 Knife로 되어 있고 Pumping 기능보다는 Cutting 기능을 가진 것에 해당하겠지요.

A3) 오염정도가 심한 Pipe는 파이프 내에 부력을 가진 봉을 삽입해 두고 물이 흐르면서 봉이 약간씩 회전하도록 소용돌이 날개를 달아 둠으로써 물이 흐를 때 그 회전봉이 벽을 항상 Scraping 해주는 Device를 만들어 사용해 보면 어떨까요.
코멘트입력
   