ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  Orifice Calibration
  ±Û¾´ÀÌ : EngY   °íÀ¯ID : jas502     ³¯Â¥ : 19-06-19 16:14     Á¶È¸ : 2729    
¾È³çÇϼ¼¿ä
ã´Ùã´Ù ¸øã¾Æ¼­ Áú¹®³²±é´Ï´Ù
ÈçÈ÷µé orifice calibrationÇÑ´Ù¶ó°íÇϴµ¥ ¿©±â¼­ CalibrationÀÌ ¹«¾ó¶æÇϴ°ǰ¡¿ä?
Á¦°¡ ¾Ë¾Æº»¹Ù·Î´Â Orifice 2500mmH2O Â¥¸®°¡ ÃøÁ¤Çϱ⿡´Â °ÅÀÇ maxÀ¯·®À¸·Î °¡¼­ ¿ÀÂ÷°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ»¶§ ÇØ´ç ¿À¸®Çǽº ÀåÄ¡´Â ±×´ë·Î ³öµÎ°í ±â°èÀû?½Ã½ºÅÛ?»óÀ¸·Î ÃøÁ¤ Range¸¦ 5000mmH2O·Î º¯°æÇϸé ÃøÁ¤°¡´ÉÇÏ´Ù ÀÌ°Ô ¸Â³ª¿ä?

¿À¸®Çǽº »çÀÌÁî°¡ À۾Ƽ­ ±³Ã¼Çعö¸®°Å³ª ±×·±°Ç ¾Ë°Ú´Âµ¥ 'Re-CalivrationÇϸé Àç»ç¿ëÇÒ¼öÀÖ°Ú´Ù' ¶ó´Â Àǹ̸¦ À߸𸣰ڽÀ´Ï´Ù.

´äº¯ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù!

½ºÅ×Æijë Stefano   19-06-19 19:05
(1) À¯·® ÃøÁ¤¿ë OrificeÀÇ CalibrationÀº  ½ÇÁ¦À¯·®°ú ÃøÁ¤À¯·®ÀÇ °ü°è¼ö½ÄÀ» ã¾Æ³»´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù. 

óÀ½»ç¿ëÇÒ ¶§¿¡´Â ÃøÁ¤¿µ¿ª¿¡¼­ Â÷¾Ð ¥ÄP1, ¥ÄP2, ¥ÄP3.....ÀÇ °ª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ½ÇÁ¦À¯·® Q1,Q2,Q3,....°úÀÇ °ü°è½Ä
Q= ¥á * (¥ÄP)^(1/2) ·Î ³ªÅ¸³» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.  »ç¿ëµµÁß Ãʱâ OrificeÀÇ À¯·®°è¼ö ¥á°ªÀ» Á¶Á¤ÇØ¾ß ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ» ¶§ CalibrationÇÏ°Ô µÇ´Âµ¥ 

ÃÖ¼ÒÀ¯·®¿¡¼­ºÎÅÍ ÃÖ´ëÀ¯·®ÀÌ µÉ ¶§±îÁö 0~n¹øÀÇ ½ÇÁ¦À¯·® Q¿Í ÃøÁ¤À¯·® Q' °ª°ú Â÷¾ÐÀÇ Â÷ÀÌ (Q-Q')=E¸¦ °è»êÇؼ­ ÃøÁ¤±¸°£ÀÇ Error°ªÀÌ ÃÖ¼Ò°¡ µÇµµ·Ï ÇÏ´Â ¥á' °ªÀ» ã¾Æ³»´Â ÀÏÀÌ CalibrationÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.  ÀÌ´Â ÃÖ¼ÒÀڽ¹ý(Least Squared Error Method) Áï ErrorÀÇ Á¦°öÀÌ ÃÖ¼Ò°¡ µÇ´Â ¥á' °ªÀ» »õ·Î ã¾Æ³»¾ß ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¹Ù·Î CalibrationgÇÏ´Â ¹æ¹ý¿¡ ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù.

½ÇÁ¦À¯·®À» ÃøÁ¤Çϱâ À§ÇÏ¿© Orifice¸¦ ºÐ¸®ÇÏ¿© À¯·®À» ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î¾ß¸¸ CalibrationÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

(2) µû¶ó¼­ ÃÖ¼ÒÃøÁ¤ À¯·®¿¡¼­  4 mAÀÇ ½ÅÈ£¸¦ Transmitter°¡ ³»º¸³»°í ÃÖ´ëÀ¯·®¿¡¼­ 20 mAÀÇ ¿¡¼­ ÃÖ´ëÀ¯·®À» Áö½ÃÇϵµ·Ï ÇÑ ´ÙÀ½ Áß°£Áß°£ÀÇ À¯·®°ú Â÷¾ÐÀ» ÃøÁ¤ÇÏ¿© ÃøÁ¤¿¡·¯°¡ ÃÖ¼Ò¸¦ ³ªÅ¸³¾ ¶§ÀÇ ¥á'°ªÀ» (¥ÄP)ÀÇ ÇÔ¼ö·Î ³ªÅ¸³¾¶§ÀÇ ¸Å°³º¯¼ö¸¦ Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù·Î CalibrationÀÌ µÇÁö¿ä.

(3) Áú¹®¿¡¼­... ÃøÁ¤OrificeÀÇ Å©±â¸¦ ¼±Á¤ÇÒ ¶§ Â÷¾ÐÀÌ ³Ê¹« ³ô¾Æ ÃøÁ¤¹üÀ§Èê ÃÊ°¡ÇÏ´Â °æ¿ì¶ó¸é OrificeÀÇ Å©±â°¡ ´õ Å«°ÍÀ» °ñ¶ó Â÷¾ÐÀÌ ´ú°É¸®µµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀº Orifice Å©±â¸¦ ¼±Á¤ÇÒ ¶§ÀÇ ÀÏÀÌ°í...  ¾Ð·ÂÂ÷°¡ ´õ Å« Â÷¾Ð°è·Î º¯°æÇÏ¿© 5000 mmAq±îÁö Ãø¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Â÷¾ÐTransmitter¸¦ ±¸ÇÏ´Â ÀÏÀº Flow Transmitter¸¦ ã´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù.

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­µµ  ¾Ð·ÂÂ÷¿Í ÃøÁ¤°ªÀÇ °ü°è¸¦ ã¾Æ³»´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ¸ç  Orifice ¿Í Transmitter°¡ ¼±Á¤µÇ°í ³ª¸é ´Ù½Ã ÃÖ¼Ò¿µ¿©°è¼­ÀÇ Ãâ·Â½ÅÈ£,  ÃÖ´Ù À¯·®¿¡¼­ÀÇ Ãâ·Â½ÅÈ£¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î  ¾Ð·ÂÂ÷ °ªÀ» À¯·®À¸·Î  ȯ»êÇØ ÁÖ´Â ¼ö½ÄÀ» ã¾Æ³»¾ß Çϴµ¥ ÀÌ °úÁ¤À» Calibration À̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.   

»õ°ÍÀº Â÷¾ÐÀÌ ³ô°Ô ³ª¿Ô´Âµ¥  ¿À·£µ¿¾È »ç¿ëÇÑ ÈÄ Orifice °æÀÌ Ä¿Á³´Ù¸é ³·¾ÆÁ³À» °ÍÀ̹ǷΠ³·¾ÆÁø Â÷¾ÐÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÃÖ¼Ò¿µ¿ª¿¡¼­ ÃÖ°í ¿µ¿ª¿¡ À̸£±â±îÁö Â÷¾ÐÀ» ½ÇÁ¦À¯·®À¸·Î ȯ»êÇØÁÖ´Â ¼ö½Ä ¶Ç´Â Æз¯¹ÌÅ͸¦ ã¾Æ³»´Â °úÁ¤ÀÌ ¹Ù·Î CalibrationÀÔ´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)