ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  PSV ÆËÇÎ ¿ë·® °è»ê ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇØ...
  ±Û¾´ÀÌ : UDT   °íÀ¯ID : kjhee940629     ³¯Â¥ : 19-07-04 17:57     Á¶È¸ : 8657    
¾È³çÇϼ¼¿ä. PSV¸¦ °øºÎÇÏ°í ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¸§¾Æ´Ï¶ó Thermal expansion µî Case¿¡ µû¶ó ¹°¼ºÄ¡³ª Á¶°ÇµîÀ» ÀÔ·ÂÇϸé PSV°¡ ÅÍÁö´Â Capa.¸¦ ±¸ÇØÁÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥À̳ª ExcelSheet°¡ ÀÖ´Ù°í Çؼ­ ±¸±Û¸µÀ» Çغ¸¾Ò´Âµ¥ ´«À» ¾Ä°í ã¾ÆºÁµµ º¸ÀÌÁú ¾Ê¾Æ È­°øÀεéÀÇ ¼ºÁö¶ó´Â ÀÌÂÊ¿¡ ã¾Æ¿Ô½À´Ï´Ù. Ȥ½Ã ÀÌ·¯ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ´ëÇØ ¾Æ½Ã°Å³ª °¡Áö°í°è½Å ºÐÀº °øÀ¯ÇØÁֽøé Á¤¸» ÀºÇýÀØÁö¾Ê°Ú½À´Ï´Ù...°¨»çÇÕ´Ï´Ù. 

·ÎÁø bless20   19-07-05 09:28
¾È³çÇϼ¼¿ä?
Áö³ª°¡´Ù ±Û ³²±é´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÇÁ·Î±×·¥Àº Àúµµ º¸Áö ¸øÇß½À´Ï´Ù¸¸, ÀϹÝÀûÀ¸·Î Relieving pressure¸¦ °è»êÇØÁÙ ÇÊ¿ä´Â ¾øÀ» °Í °°³×¿ä.. Set Pressure+Acc Press.°¡ Relieving PressÀ̹ǷÎ...
Required Capacity´Â API 521 µîÀ» ÅëÇØ º¸Åë ¿¢¼¿ ½ÃÆ®·Î ¸¸µé¾î¼­ »ç¿ëÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù..
     
UDT kjhee940629   19-07-05 11:42
´äº¯ Á¤¸» °¨»çµå¸³´Ï´Ù. º»±Ûµµ Capa·Î ¼öÁ¤Çß±¸¿ä. Á¦°¡ Control Valve, Tube Rupture, Blocked Outlet, Thermal Expansion¿¡ ´ëÇÑ ÆËÇο뷮À» °è»êÇÏ°íÀÚÇϴµ¥ ¿¢¼¿½ÃÆ®¸¦ Á÷Á¢¸¸µé¾î¼­ »ç¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ý¹Û¿¡´Â ¾øÀ»±î¿ä..?
          
·ÎÁø bless20   19-07-08 08:34
¾È³çÇϼ¼¿ä. UDT´Ô

¾Æ·¡ÀÇ ½ºÅ×Æijë´ÔÀÌ ¸»¾²ÇϽŴë·Î ÇØ´ç ³»¿ëµéÀº ÀÌ °Ô½ÃÆÇ¿¡¼­ ´Ù·é ³»¿ëµéÀÔ´Ï´Ù.
´Ù¸¸ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ºÎ¿¬¼³¸íÀ» ´õ µå¸³´Ï´Ù.
Control valve failure(wide open)ÀÏ °æ¿ì Rated Cv¿¡¼­ÀÇ ÃÖ´ëÀ¯·®ÀÌ ¾ó¸¶³ª È帣´ÂÁö¿¡ ´ëÇØ °è»êÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
Cv°ªÀ» ÅëÇÑ À¯·® °è»ê½ÄÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä.(Cv°è»ê½Ä¿¡¼­ Rated Cv¸¦ ¾Ë°í P1, P2¸¦ ¿ì¸®°¡ ¾Ë°íÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿ªÀ¸·Î À¯·® °è»êÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.)
Tube Rupture¶ÇÇÑ °è»ê½ÄÀÌ ÀÎÅÍ³Ý ¼­ÄªÀ¸·Î È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Block outlet, External FireÀÇ °æ¿ì KOSHa Guide¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
´Ù¸¸ Block outletÀÇ °æ¿ì Á¤»ó»óÅ¿¡¼­ÀÇ OutletÀ¯·®Àº »©Áö ¾Ê°í µé¾î¿À´Â ÃÖ´ë¿ë·®À¸·Î °è»êÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Thermal ExpansionÀÇ °æ¿ì API 521¿¡ ±× °è»ê½ÄÀÌ ³ª¿ÍÀÖ½À´Ï´Ù.
Expasion Coefficient°¡ ¿Âµµ¿¡ ´ëÇÑ ÇÔ¼ö·Î ±× °ªÀÌ Relieving temp.¿¡ µû¶ó º¯°æµÇ¾î¾ß Çϳª, API 521¿¡ ³ª¿Â °ªÀ» ±×´ë·Î »ç¿ëÇصµ ¹«³­ÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù.
°è»ê½ÃÆ®´Â Á÷Á¢ ¸¸µé¾î »ç¿ëÇÏ½Ã´Â°Ô ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù.

ÀÌ»óÀÔ´Ï´Ù. ÁÁÀº ÇÏ·ç µÇ¼¼¿ä.
½ºÅ×Æijë Stefano   19-07-05 20:25
Control Valve Failure´Â Control Valve°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ¿­¸° »óÅ·ΠÈ帣´Â ¾çÀ» °è»êÇÏ¸é µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÃÖ´ë Cv°ªÀ» ±âÁØÀ¸·Î Orifice °è»ê½ÄÀ» »ç¿ëÇϸéµÇ°Ú°í

Tube Rupture´Â Tube Çϳª°¡ ÆļյǾúÀ» °æ¿ì ÆÄ¼ÕµÈ °÷¿¡¼­ Tube ¾çÂÊÀ¸·Î Èê·¯³ª°¥ °ÍÀ̹ǷΠTube 2°³ºÐÀÇ ´Ü¸éÀûÀ» ÅëÇØ È긣³ª°¡´Â °ÍÀ» ±âÁØÀ¸·Î Orifice °è»êÀ» Çؼ­ Àû¿ëÇÏ°í

Blocked OutletÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Èê·¯µé¾î¿À´Â ¾çÀ» ±×´ë·Î ¹èÃâÇØ¾ß ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î °è»êÇϵµ·Ï ÇÏ°í

Thermal ExpansionÀÇ °æ¿ì¿¡´Â °¡¿­¼Óµµ¸¦ ³»ºÎ À¯Ã¼ÀÇ ºÎÇÇÁõ°¡ ¼Óµµ·Î ȯ»êÇؼ­ À̸¦ ¹èÃâÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÇÏ¸é µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
´ëºÎºÐ ÀÌ°÷ °Ô½ÃÆÇ¿¡¼­ ´Ù·ç¾ú´ø ³»¿ëµéÀÔ´Ï´Ù.  Á÷Á¢ ¸¸µé¾î »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀÌ...
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)