  암모니아 탱크 PSM 관련 문의드립니다.
  글쓴이 : H2O   고유ID : asence81     날짜 : 19-08-27 15:30     조회 : 151    
가입후 처음 질문 요청드립니다.
 
저희가 발전소 SCR 설치관련하여 PSM을 받고 있습니다.
 
 
그중에 암모니아 25%, 150m3 탱크를 설치 예정입니다. (설계기준은 API 650 기준입니다.)
 
MSDS상 암모니아 25%의 증기압이 25℃ 48㎪(약 4894mmAq)인데
 
PSM업체에서 증기압이 너무 높지 않냐고 연락이 왔습니다.(탱크 안전율 관련)
 
 
API650 설계 관련하여 설계가 이상없다는 것을 어떻게 답변해야 할지 알수 없어 요청드립니다.
 
 
그리고 해당 탱크의 게이지압은 어떻게 산출해야 할지 질문드립니다.( 산출하기 위한 조건등.)

Stefano    19-08-27 23:28
25w% NH3(약 27m%NH3)의 증기압은 0.7kg/cm2 abs 정도이므로 대기압보다 낮아 끓는 상태가 아닙니다.  순수하게 암모니아와 물만 포함되어 있다면 당연히 계기압은 음압이 되겠지만  나머지 공간이 공기로 채워져 있다면 전체압력은 대기압이 될 것입니다.

참고로.. 암모니아수의 증기압은 암모니아의 증기압과 물의 증기압의 합으로 나타납니다.    공기를 차단한 상태로 보관한다고 하면 그 용기는 약간 진공이 걸린상태로 유지되는 것이고 공기가 들어가 있다면 공기를 포함하여 전체의 압력이 대기압상태가 됩니다.

만일 용기의 온도가 상승하여 증기압이 대기압에 도달하면 계기압이 0으로부터 약간씩 상승하게 되지요.  해당용기는 따라서 어느정도 진공에도 견디고 (비점이하라면 대기압이상의 압력으로 올라갈 이유가 없지만 안전을 위하여) 대기압이상의 압력도 나타낼 수 있다고 보고 설계조건을 정해야 할 것입니다.
H2O asence81   19-08-28 08:30
답변 감사합니다.