  글쓴이 : 핑크솔트   고유ID : oldironold     날짜 : 19-09-22 14:54     조회 : 850    
여러 개의 PSV discharge를 subheader로 결합해서 main header에 연결하면
Plot 확보, Piping cost 및 시공성 측면에서 도움이 될텐데

그 경우 하나의 PSV relieving시 variable superimposed backpressure에 의해
다른 PSV들이 영향을 받지 않을지 고민입니다.
(현재 PSV design에는 variable superimpsed backpressure 미고려 상태)

PSV discharge line에 대한 결합 기준에 대한 조언을 부탁드립니다.
(예, load 혹은 scenario별 결합 가능여부, source부터 subheader까지의 이격거리 등)

Stefano    19-09-23 11:25
PSV dishcharge header는 Plot Plan상에 배치되어 있는 Unit를 기준으로 각 Unit 단위에서의 배출 시나리오에 따라 배출부하를 계산하여 전체 배출량을 계산하여 배출관에 흐르는 가스량을 기준으로 차압을 계산하고 이를 기준으로 (Superimposed +Built-up) Back Pressure가계산되어야 합니다.  Unit 간 동시부하도 함께 고려해야 하기 때문에 동시배출 상황이 아니라면 상세히 분석해서 배출관이 과다하게 Sizing 되지 않는 것이 필요하고 만일 Flare Stack 용량이 부족하다면 복수개의 Flare Stack을 분산해서 설치하는 방법도 고려해야 하겠지요. 

현재 다른 PSV 영향을 고려하지 않고 배출관이 설치되어 있다고 하면  이들 Back Pressure에 의해 Overpressure를 초과하게 되어 해당기기장치를 보호하지 못하는 경우가 발생할 수가 있습니다. 

Dischare Header는 전공장을 연결하여 각 Branch  별 및 전체 Header의 Hydraulic Analysis를 검토해야 하지요.