  Emergency scrubber 환기량 산정 문의
  글쓴이 : 로진   고유ID : bless20     날짜 : 19-11-01 13:57     조회 : 80    
안녕하십니까

독성물질 취급시설에서의 Emergency scrubber의 환기량 산정에 대하여 문의드립니다.
KOSHA guide상에서는 해당 기준에 대해 농도를 기준하는 것, 6회 환기로 해야 한다는 등 상이한 점이 있어,
혹시 Emergency scrubber의 환기량 산정에 대하여 현업에서 경험하신 분이 있다면 조언 부탁드립니다.
Q1) 환기량 산정에 대한 기준
Q2) 한 건물에서 방을 기준으로 구획을 나눌경우 가장 큰 면적을 Governing case로 산정할 수 있는지 여부(Damper + Gas detector 연동하여 해당 룸만 환기하도록)

Stefano    19-11-04 11:41
A1. CO2, CO, 부유분진, 포르말린, 부유세균 등 일반적 건축물에 적용하는 5종의 물잴에 대한 환기기준은 최소한의 건물실내 환기의 경우에는 6회/h 이상의 환기를 요구하지만, 

독성물질 취급시설은 별도의 독립적 안전시설을 설치해야 하기 때문에 기기장치의 누설방지, 2중 차단구조, 누설시 긴급조치, 누설가스의 안전한 처리후 배출, 주변 안전경보 시설 등의 법적 요구사항이나 해외 참고규격을 인용하여 위해분석을 거쳐 안전안전 시설을 확보한 후 KOSHA의 인허가를 따르는 것이 완전하고 또 안전할 것입니다.

환기량 등과 관련돈 관련 규격은 먼저 이곳에서 찾아 보도록 하세요:  (부록에 독성가스별 규준을 참고하돌고 하고 있습니다.)
file:///G:/3D%20System%20%EC%84%9C%EB%B2%84%20%EB%AC%B8%EC%84%9C/20.%20Code&%20Standard/%ED%99%98%EA%B2%BD%EB%B2%95%EA%B7%9C/003%20%EB%8F%85%EC%84%B1%EA%B0%80%EC%8A%A4%20%EB%B0%B0%EA%B8%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%20%EA%B8%B0%EC%A4%80%20369589_P-153-2016.pdf 

A2.  일반건축물인 경우라면 <양압>유지를 위한 환기시설이 필요하고 필요 공기량을 실별로 환기, 급기할 수 있으면 되겠지만, 독성물질이라면 반드시 <음압>이 필수적일 것이고  실내부피를 크게 두는 것 보다는 다른 실과는 구획을 나누어 비상상황에 따라 필요한 배기를 하는 것이 배기량을 줄이는 방법이 될 것이나  그 비상상황하에서 배출해야 하는 실의 구분이 명확해야 할 것이므로 해당법규를 참고하고 KPSHA의 자문을 통하여 안전환기 시설을 확충하는 방법이 권장됩니다. 

독성물질을 취급하고 있는 시설에서의 Governing Case라고 하면 취급물질 용기로부터의 누설이 가장 큰 부하일 것이므로 가급적 구획을 나누어 필요시 별도의 건물을 사용하는 방안이 도입되어야 할 것이고 가급적 다른 시설과 결부되지 않도록 독성물질 취급실을 독립적으로 특별관리 할 수 있는 방법이 경제적일 것으로 봅니다.
     
로진 bless20   19-11-05 08:31
안녕하세요 스테파노님

KOSHA의 자문을 한번 구하는게 좋겠네요.
KOSHA의 자문을 구해서 답변을 회신받으면 댓글로 결과 공유하도록 하겠습니다.

항상 좋은 조언해주셔서 감사합니다.