자동로그인
컨텐츠 | contents
일반게시판
Q&A게시판
공학 S/W
스터디 | study
단위환산
농도계산
일반화학
화공일반
화공실무

   
  Flare Header 설계시 Governing Case의 PSV 토출용량 질문
  글쓴이 : 김두환   고유ID : doowhan1000z     날짜 : 20-02-06 14:41     조회 : 316    
안녕하십니까, Q&A게시판에서 많은 부분을 배우고 있는 초보 엔지니어입니다.
Flare Header 설계시 Governing Case의 PSV 토출용량 관련하여
API 521(5th, 2007)을 참고하여도 관련 내용을 찾을 수 없어 선배님들의 조언을 얻고자 합니다.

1. Flare Load Summary에서 Load는 PSV Required Capacity를 넣어 계산되어 있습니다.
   예를 들어, Governing Case가 External Fire일 경우 PSV가 21%의 Accumulation에서
    Popping 되면 당시의 토출량은 Rated Capacity에 근접한 양일 것으로 생각되는데
    왜 Rated Capacity가 아니라 Required Capacity를 쓰는지 궁금합니다.
2. 위의 내용과 연계하여, Flare Load Summary가 Required Capacity 기준으로
   Governing Case Load를 산출하면 Flare Header 설계시에도 Required Capacity 기준으로
   설계가 되는 것이 맞는지 궁금합니다.
3. API 521 4.4 Recommended minimum relief system design content 항목의
   k) Pressure relief valve rated capacity 항목이 있는데 Required Capacity 기준 계산된다면
   API의 k)항목이 왜 필요한지 궁금합니다.

여러모로 부족하여 정확한 자료를 찾지 못했거나 자료에서 뜻하는 바를 정확하게 해석하지 못했을 수 도 있습니다.
어여삐 봐주시고 선배님들의 따뜻한 조언과 충고를 부탁드립니다.
감사합니다.
  

PSV    20-02-07 11:32
rated capacity는 선정된 PSV가 분출할 수 있는 design용량(?)을 의미하는데
flare load 계산시 rated capa.를 넣으면 너무 커지지 않을까요?
     
김두환 doowhan1000z   20-02-12 10:44
안녕하세요. 답변 감사드립니다.

Normal한 Design시에는 Margin을 감안하게 되는데,
Reqired Capacity로 검토시에는 그러한 Margin이 없는 것 같아서 관련 내용을 찾아보게 되었습니다.

말씀하신대로 Rated Capacity를 넣으면 과도하게 설계될 우려도 있어 보입니다.

좋은 하루 되세요!
마고르 33dhkstn   20-02-07 13:51
안녕하세요,

API 521_6th의 5.4.1에 나와있는 Table8을 참고하면 일반적인 Spring-loaded PRV (컨벤셔널이나 벨로우즈를 말하는것 이겠죠)는 Lateral/Tail Pipe(psv in/out size)는 PRV rated capacity를 확인하고 Main Header (If Applicable)는 Required relieving rate를 확인하라고 되어있네요.

도움이 되었으면 좋겠습니다.
     
김두환 doowhan1000z   20-02-12 10:27
마고르님, 감사합니다. API 521에서 다시한번 확인해보겠습니다.

좋은 하루 되세요~!!
코멘트입력
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)