  Control valve Delta P Ÿ´ç¼º¿¡ °üÇØ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.
  ±Û¾´ÀÌ : chan   °íÀ¯ID : rndcks     ³¯Â¥ : 20-02-09 18:06     Á¶È¸ : 3204    
¾È³çÇϽʴϱî. ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÀÏÀ» ½ÃÀÛÇÑ Áö 4°³¿ù µÈ ½ÅÀÔ¿£Áö´Ï¾î ÀÔ´Ï´Ù. ¾ÆÁ÷ ¸ð¸£´Â °ÍÀÌ ¸¹¾Æ °í¼ö´Ôµé²² Áú¹® µå¸®°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
1) Control valveÀÇ Delta P ¿¡ °üÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
- FV-1À̶ó´Â Pump discharge ÈÄ´Ü Control valveÀÇ ¸ñÀûÀº ƯÁ¤ ÁöÁ¡ÀÇ pressure ¸¦ 30kg/cm2g·Î À¯ÁöÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. Pump discharge pressure ´Â 44kg/cm2g°¡·®À̸ç Pump discharge lineÀº 8"¿¡¼­ 8"x6" Reducer ¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ Control valve inlet À¸·Î ÇâÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ »óȲ¿¡¼­ Pump hydraulicÀ» ÅëÇØ Control valve Delta P : 6kg/cm2g ¶ó´Â °ªÀ» ±¸Çß½À´Ï´Ù. ±×·¸´Ù¸é ±¸ÇØÁø 6kg/cm2g °¡ Å¸´çÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» ¾î¶² ±âÁØÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÎÁö¿ä?
Control valve ¿¡ °üÇÑ ¿©·¯ ±ÛÀ» Àо¸ç ÃßÃøÇغ¸¾ÒÀ» ¶§,
A. Control valve ÀÇ openingÀÌ 75%¶ó°í °¡Á¤ ÈÄ Flow coefficient ÀÎ CV°ªÀ» ±¸ÇÑ´Ù.
B. Control valve ÀÇ Delata P °¡ 6kg/cm2g À̱⿡ Total delta P ÀÇ 1/3 À» ³Ñ´Â´Ù. µû¶ó¼­, ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Flow control ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÀÌ 2°¡Áö Á¤µµ·Î ÆÇ´ÜÇÒ ¼ö ÀÖÀ»²¨ °°Àºµ¥ Á¦°¡ ¸ð¸£´Â ÆǴܱâÁØ¿¡ ´ëÇÏ¿© °í¼ö´ÔµéÀÇ ÀÇ°ß ¹× Á¶¾ð ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   20-02-12 00:59
Pump Hydraulic °è»êÀ¸·Î Control ValveÀÇ Â÷¾ÐÀÌ  6 kgf/cm2 ÀÓÀ» ¾Ë¾Ò´Ù¸é  ±× ÆßÇÁÀÇ ¹èÃâÀ¯·®ÀÌ È带 ¶§ ±× Control ValveÀÇ Cv°ªÀÌ  ÀûÀýÇÑÁö (ÀûÀýÇÑ Opening¿¡¼­  ÇØ´ç Â÷¾ÐÀÌ °É·ÈÀ» ¶§ ±× À¯·®ÀÌ È帣´ÂÁö) È®ÀÎÇÏ¸é µË´Ï´Ù . 

Pump¿Í Control Valve »çÀÌÀÇ ¹è°ü¿¡¼­ÀÇ Â÷¾Ð + Control Valve Â÷¾Ð + »ç¿ëó °è±â¾Ð·Â = 44 kg/cm2 g ÀÓÀ» È®ÀÎÇÏ¸é µË´Ï´Ù.

Â÷¾ÐÀº  ´ÜÀ§°¡ kg/cm2g °¡ ¾Æ´Ï°í kg/cm2 ´ÜÀ§¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
chan rndcks   20-02-16 16:01
½ºÅ×Æijë´Ô, ´äº¯ÀÌ ´Ê¾î Á˼ÛÇÏ¸ç µ¿½Ã¿¡ Ä£ÀýÇÑ ´äº¯ °¨»çµå¸³´Ï´Ù. Á˼ÛÇÏÁö¸¸ Ãß°¡ÀûÀÎ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.

Control valveÀÇ Cv°ªÀº liquid  ±âÁØÀ¸·Î Cv=1.17*Q*(Sqrt(sp.gr/control valve delta P))·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ½ÄÀ¸·Î Cv °ªÀ» ±¸ÇßÀ» ¶§ ´ë·« 180 °¡·®ÀÌ ³ª¿À°Ô µÇ´Âµ¥ ÀÌ °ªÀÌ Å¸´çÇÑÁö¿¡ ´ëÇØ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô ±Ã±ÝÁõÀ» ¸»¾¸µå¸®ÀÚ¸é,

1) ±¸ÇØÁø Cv¿¡ µû¶ó Control valve ÀÇ Á÷°æÀÌ °áÁ¤µÇ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¸´Ù¸é Cv ¹üÀ§¿¡ µû¸¥ Control valve Á÷°æÀ» ¼±Á¤ÇÒ ¶§ Åë»óÀûÀÎ ±âÁØÀÌ  ÀÖ´Â °ÍÀΰ¡¿ä? (Ex) Cv :110~130Àº 6"ÀÇ Control valve ¸¦ »ç¿ëÇ϶ó.

2) Pump hydraulic À» ÇßÀ» ¶§ ±âÁ¸¿¡ ±¸ÇØÁ®ÀÖ´ø Control valve delta P°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×¸®°í Á¦°¡ ´Ù½Ã ±¸ÇÑ Control valve delta P ´Â À§¿¡ ¾ð±ÞÇÑ °Íó·³ ¾à 6kg/cm2gÀÔ´Ï´Ù. ±×·¸´Ù¸é Á¦°¡ ´Ù½Ã ±¸ÇÑ Control valve delta P°¡ ÀûÀýÇÏ´Ù´Â °á·ÐÀ» ³¾ ¼ö ÀÖ´Â ±âÁØÀÌ ÀÖÀ»±î¿ä?
*Á¦ »ç°ßÀ¸·Î´Â °¢ °æ¿ìÀÇ Cv°ªÀ» ±¸ÇÑ ÈÄ ¿ÀÂ÷À²ÀÌ ¸î %¾È¿¡ µé¾î¿À¸é ±¦Âú´Ù¶ó´Â ½ÄÀÇ Á¢±ÙÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»²¨ °°½À´Ï´Ù. ÀÌÀ¯´Â Åë»óÀûÀÎ exponential Çü Control valve performance curve ¸¦ º¸¸é, ¾à°£ÀÇ Cv Áõ°¡ ¹×  °¨¼Ò´Â opening ÀÇ Á¤µµ¿¡ µû¶ó Cover ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çϱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù (´Ü opening ÀÌ 10~90%¸¦ ³ÑÁö ¾Ê´Â ´Ù´Â Á¶°ÇÀÌ ºÙ°ÚÁö¸¸¿ä..).

3) ÇöÀç ÇØ´ç Control valve ÀÇ Perfomance curve ´Â ¾ø½À´Ï´Ù. ÇÏ¿© È­°øÂÊ¿¡ ¹æ´ëÇÑ Áö½ÄÀ» °®°í °è½Å °í¼ö´Ôµé²² °¡¸£Ä§À» ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

ÀÌ»óÀÔ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
Stefano    20-02-17 11:33
(A1) Control ValveÀÇ Cv °ªÀº..
¹ëºêÀÇ Å©±â¸¦ ¼±Á¤Çϱâ À§ÇØ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÏ´Â °ªÀ̸ç Áú¹®¿¡¼­ ¾ð±ÞÇÑ ½Ä°ú °°ÀÌ Á¤ÇØÁø Â÷¾Ð¿¡¼­ È带 ¼ö ÀÖ´Â À¯·®À¸·Î ¹ëºê°¡ ¼±Á¤µË´Ï´Ù.    ´ë·« Cv°ªÀÌ ¼±Á¤µÇ°í³ª¸é ³ª¸ÓÁö´Â Controller°¡ Valve PositonÀ» ¾Ë¾Æ¼­ ¿­¾îÁÖ°í ´Ý¾ÆÁÝ´Ï´Ù.  µû¶ó¼­ Á¶ÀýÇÏ°í ÀÚ ÇÏ´Â À¯·®¹üÀ§¿¡ µû¶ó Â÷¾ÐÀÌ À¯ÁöµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸é Á¶ÀýÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù°í º¸¸é µË´Ï´Ù.   

¹ëºê¸¦ ¿ÏÀüÈ÷ ¿­¾ú´Âµ¥µµ È帧ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù¸é ¹ëºêÂ÷¾ÐÀÌ ºÎÁ·Çϰųª (¼±Á¤µÈ)¹ëºêÅ©±â°¡ ºÎÁ·ÇÑ °ÍÀÌ°í ¹Ý´ë·Î ¹ëºê¸¦ °ÅÀÇ ´Ý¾Ò´Âµ¥µµ À¯·®ÀÌ ³Ê¹« ¸¹ÀÌ È帥´Ù¸é Á¶ÀýÇϱⰡ ¾î·Æ°í ¹ëºê¿­¸² Æ´»õÀÇ ¸¶¸ð·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ëºê¼ö¸íÀÌ Âª¾ÆÁý´Ï´Ù. 

(A2) Valve OpeningÀº 10~90%¹üÀ§¿¡¼­ ¿îÀüµÈ´Ù°í Çصµ Valve Â÷¾Ð¿¡ µû¶ó È帣´Â À¯·®ÀÌ Å©°Ô ´Þ¶óÁý´Ï´Ù.  µû¶ó¼­ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¿îÀüµÇ´Â ¹üÀ§ÀÇ À¯·®¿¡¼­ ¹ëºêÂ÷¾ÐÀÌ ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô Àß À¯ÁöµÇ°í ÀÖÀ¸¸é ValveÀÇ Opening ¸¸À¸·Î À¯·®ÀÌ Á¶ÀýÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù. 

ÀϹÝÀûÀ¸·Î Control Valve¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¹è°ü ÀüüÀÇ Â÷¾Ð Áß Control Valve Â÷¾ÐÀÌ 1/3ÀÌ»ó µÇµµ·Ï ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.    ªÀº ¹è°ü¿¡¼­´Â ÁÖ·Î Control ValveÀÇ Â÷¾ÐÀÌ ´ëºÎºÐÀ» Â÷ÁöÇÏ°Ô µÇÁö¿ä.  ¾Ð·ÂÁ¶Àý¿ëÀÌ ¾Æ´Ï°í À¯·® Á¶Àý¿ë Control Valve¶ó¸é 10 psi (0.7 bar) Á¤µµÀÇ Â÷¾ÐÀÌ Àû´çÇÏ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.  Â÷¾ÐÀÌ Å©´Ù¸é Orifice³ª ¼öµ¿ Á¶Àý¹ëºê¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Â÷¾ÐÀ» ºÐ´ãÇØ µÎ°í Control ValveÀÇ Â÷¾ÐÀ» ÀÌÁ¤µµ·Î ¸ÂÃß¾î µÎ¸é Á¶ÀýÇϱⰡ ¼ö¿ùÇØ Áø´Ù´Â À̾߱Ⱑ µÇÁö¿ä. 

¾ð±ÞÇÑ 6 kgf/cm2 g´Â Â÷¾ÐÀÌ ¾Æ´Ï°í System ¾Ð·ÂÀ» ³ªÅ¸³½ °ÍÀÔ´Ï´Ù.  Control ValveÀÇ Â÷¾ÐÀº System ¾Ð·Â°ú´Â º°°³ÀÔ´Ï´Ù.  Control Valve ÀÔ±¸¿Í Ãⱸ°£ÀÇ ¾Ð·ÂÂ÷¸¦ ¾Ë¾ÆºÁ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

(A3) ¹ëºê ¼±Á¤À» À§ÇÑ Cv°ª
°á·ÐÀûÀ¸·Î ¹ëºê¸¦ ¼±Á¤ÇÏ·Á¸é ¿ì¼± ¹ëºê Â÷¾ÐÀ» °áÁ¤ÇØ¾ß Çϴµ¥  ¼±Á¤µÇ´Â ¹ëºêÀÇ À¯·®ÀÌ 60~80% Á¤µµ ¹üÀ§¿¡ ÀÖ´Â Å©±â·Î Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ Àû´çÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.    Cv ¼±Á¤¿¡ ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ À־ ¹®Á¦ ¾ø½À´Ï´Ù.  ±Û ¸Ó¸®¿¡ ¼³¸íÇÑ °Í ó·³ ¾à°£ÀÇ Â÷ÀÌ´Â Controller°¡ Á¶ÀýÇØ Áֱ⠶§¹®ÀÌÁö¿ä.  Control Valve¿¡¼­ Performance Curve¶ó¸é Á¤ÇØÁø Â÷¾Ð¿¡¼­ Valve Opening¿¡ µû¸¥ À¯·® Ư¼ºÀ» ÀǹÌÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
   