  Dip-pipe 적용 문의 건
  글쓴이 : 김해상큼이   고유ID : amg127     날짜 : 20-04-06 19:35     조회 : 502    
안녕하세요 스테파노님. 저는 현업에 종사하고 있는 공정엔지니어 입니다.
제목과 같이 Stroage Tank에 Dip-pipe를 적용하는 기준에 대해 아래와 같이 문의 드립니다.

1. Project를 진행하다보면 Storage Tank에 인입되는 배관에 Dip-pipe를 적용하는 경우가 있습니다.
    Dip-pipe구성 이유는 스플래쉬 필링으로 인한 정전기 화재방지를 위함으로 알고있습니다.
    저는 지금까지 유체의 MSDS상에 '스파크,화염 및 기타 점화원을 피할 것' 이라는 문구가 있으면
    Dip-pipe를 구성해야 하는 것으로 생각했으나, 대부분의 하이드로카본류들은 해당 문구가 있기때문에
    모두 적용해야 하는건 아닌 것 같기도 합니다.
    제 생각으로는 유체의 Property처럼 각 유체마다 대전성을 띄는 정도? 가 있고 대전성의 정도에 따라
    일정수치 이상의 대전성을 띄는 유체에만 Dip-pipe를 적용해야 하는게 아닌가 생각이 됩니다.
    제 생각이 맞다면 그 정도의 기준은 무엇이며 유체 대전성의 정도는 어떻게 알 수 있나요?
    (발주처의 연구소측에 문의를 해야하나요...?)
    
2. 저장탱크로 Feed되는 유체 및 운전조건은 동일한데, A 탱크는 탱크 상부에서 탱크 벽면으로
    유체가 흐르도록 곡관을 주는 Dip-pipe가 있고, B 탱크는 탱크 상부에서 Low Liquid Level 아래까지
    수직으로 Dip-pipe가 구성되어 있는 탱크가 있습니다. 제 생각으로는 B 탱크가 정전기로 부터 더 안전하다고
    생각되어지는데, 이렇게 차이를 두는 이유가 있나요?
    (공간적인 제약 혹은 경제성의 측면 때문만은 아니라고 생각됩니다) 
   
3. 저장탱크에 접지 및 불활성가스 봉입시스템 (Nitrogen Braket System) 이 구성되어 있고
   폭발상/하한 도 만족하는 경우에도 Dip-pipe를 구성해야 하는지 궁금합니다.
   엔지니어라면 당연히 안전성을 고려하여 Dip-pipe를 구성하겠지만, 반드시 Dip-pipe를 구성하라는
   법규사항은 본적이 없어서 질의 드립니다.

질의에 두서가 없음에도 읽어 주셔서 감사합니다.


김두환 doowhan1000z   20-04-08 15:39
안녕하세요. 부족한 지식이나마, 과거에 관련 내용을 본 적이 있어 아는 부분에 한에 공유드리고자 합니다.

기본적으로 참고할 만한 자료는 "KOSHA CODE E-6-2007 정전기 재해예방에 관한 기술지침(이하 KOSHA Guide)"에 나와 있으며,
Google에서 검색하시면 쉽게 찾을 수 있습니다.

1. KOSHA Guide의 4.3.3 - (2) 항목 참고시,
  "도전율이 10^4 pS/m 이상인 액체는 일반적인 취급 과정에서는 정전기 축적으로 인한 위험은 없다."고 나와 있습니다.
  도전율이 10^4 pS/m 미만인 액체는 Dip-Pipe가 필요 없을 수도 있으나, 불순물에 의해 도전율의 변화가 있을 수 있으므로
  현장에 맞는 검토가 필요해 보입니다.

2. 보통 Dip Pipe는 Liquid Level 이하로 설치하는 것으로 알고 있습니다.
  탱크 벽면으로 유체가 흐르도록 하는 경우는 방울을 튀기는 것을 방지하기 위한 것으로 보이며(정전기 생성 가능)
  해당 내용은 KOSHA Guide의 6.2.1 주의사항 항목을 참고하시면 될 것 같습니다.

3. 저도 관련 법규사항은 본 적이 없어 궁금하네요..

도움이 되실런지 모르겠네요...
저도 경력이 얼마 안된 엔지니어라 틀린 부분이 있을지도 모르겠습니다.
다른 분들께서 잘못된 부분이나 정확한 정보가 있으시다면 조언 부탁드립니다.
스테파노 Stefano   20-04-08 20:24
(1) Tank Feed Pipe를 Dip Pipe만을 관한 상세 규격은 별도로 명시된 것은 찾아볼 수 없고 대신 Vendor 설계 참고용  Standard Drawing 정도로 만들어 둔 정도입니다.  앞의 김두환님의 답글에서 언급한 KOSHA Guide를 찾아보지 못했지만 아래 사항을 참고로 하세요.

1) Dip Pipe 설치 목적은 (1)정전기 방지 (2) Flashing 방지 (3)Foam 혹은 기포방지 (4) 국부부식방지 입니다. 
2) Dip Pipe 끝부분은 Minimum Liquid Level 이하에 잠기도록 하되  바닥면에서 일정간격 (예 200 mm 이상 간격)을 갖도록 합니다.
3) Pipe 끝부분 Tank 바닥에는 Erosion/Corrosion 방지 Plate를 둡니다.  (Corrosion 정도에 따라 두께 결정)
4) Pipe Tip은 45도 경사로 잘라 열린부분이 탱크벽면이 탱크 벽면을 향하지 않도록 합니다
5) 탱크내 Dip Pipe에 6mm (1/4") 정도의 Siphon Breaking용 Hole을 뚫어 줍니다

(2) 수분함량이 낮고 순도가 높은 용제(방향족, 파라핀족 유기물 등), 유기물드은  특히 정전기가 발생되어 누적되기 쉽기 때문에 Tank 접지 만으로도 정전기 제거가 충분하지 않습니다.  전도성을 가진 액의 경우에도 액의 방울이 튀어오르는 경우 액적에 정전기가 누적될 수 있으므로 기본적으로 가연성 물질들은 Flashing, Foaming 등을 방지하기 위해 반드시 Dip Pipe를 사용하거나 Bottom에서 투입되는 Nozzle 적용이 권장됩니다.

*PS
이전 답글에서 도전율(비전도도)의 단위와 수치를 해당 자료에서 재 확인바랍니다  일반적으로 가장많이 사용되는 단위로는 μS/cm 단위입니다.
김해상큼이 amg127   20-04-09 17:50
두분 모두 답변 감사드립니다.
KOSHA GUIDE 확인결과, 정전기 재해예방에 관한 기술지침은 E-89-2017 으로 하였습니다.
E-89-2017 7.3.3 대전에 영향을 주는요인 (2)항에
"도전율이 10^4 pS/m 이상인 액체는 일반적인 취급 과정에서는 정전기 축적으로 인한 위험은 없다.
50 pS/m ~ 10^4 pS/m 의 도전율을 갖는 액체는 이 지침에서는 반도전체로 간주한다." 라고 명기되어있네요.
공정엔지니어라 KOSHA 전기계장지침(E)는 관심을 가지지 않았엇는데 공부 해야겠습니다.

*PS
정전기관련 KOSHA GUIDE는 375897 E-171-2018 (스플래쉬 필링으로 인한 정전기 화재사고 예방에 관한 기술지침) 및
353068 E-89-2017 (정전기 재해예방에 관한 기술지침) 참고하면 될것 같습니다.