ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  ¼­·Î ´Ù¸¥ Å©±âÀÇ Tank ÈÄ´ÜÀÇ Pump °ø¿ë »ç¿ë °¡´É ¿©ºÎ
  ±Û¾´ÀÌ : Ãʺ¸¿Õ   °íÀ¯ID : wcwcwc1006     ³¯Â¥ : 20-08-18 15:39     Á¶È¸ : 2461    

Utility Plant¿¡ ´ëÇÑ Study Áß
Å©±â°¡ ¼­·Î´Ù¸¥ 2°³ÀÇ Water Tank ÈÄ´Ü¿¡ °ø¿ë Pump¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀÌ »ý°å½À´Ï´Ù.
Tank A : Internal Diameter 30m X TL Height 25 / Temp : Ambient / Pressure : -20/75 mmH20
Tank B : Internal Diameter 20m X TL Height 15 / Temp : Ambient / Pressure : -20/75 mmH20

´Ü¼øÇÏ°Ô PumpÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ ´õ ¾ÇÁ¶°ÇÀÎ Tank B ±âÁØ¿¡ ¸ÂÃß¾î ¼³°èÇÏ¿´À»¶§
Tank A. B ¸¦ CoverÇÏ´Â °ø¿ë Pump·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÁö ¾ÊÀ»±î »ý°¢µÇ¾î¼­ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.

Stefano    20-08-18 18:39
¿¬°áµÈ Tank ±Ô°Ý°ú´Â »ó°ü¾øÀÌ PumpÀÇ ÈíÀÔÃø¿¡ ¿ä±¸µÇ´Â NPSH,  ÀÌ»óÀÇ Net Positive Suction Head (NPSH)¸¸ À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸é ÀüÇô ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. 

Áï Available NPSH´Â (´ë±â¾Ð + ÈíÀÔÃø ¼öµÎ)¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Head °ª¿¡¼­ (ÈíÀÔ°ü ÀúÇ× + ¾×ÀÇ Áõ±â¾Ð)¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Head °ªÀ» »« °ªÀÌ µÇ´Âµ¥ ÀÌ °ªÀÌ  Pump Vendor°¡ ¸í½ÃÇصР Required NPSH º¸´Ù ¾à 1mÀÌ»ó ¿©À¯°¡ ÀÖÀ¸¸é µÎ ÅÊÅ© A, BÀÇ ¿¬°á»ç¿ë¿¡ Àü¿¬ ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)