¾È³çÇϼ¼¿ä?

ÀÌÁ¦ ¸· ¼®À¯È­ÇÐȸ»ç 6³âÂ÷°¡ µÈ »ý»ê±â¼ú ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù.

¾ÆÁ÷ ¸ð¸£´Â ºÎºÐÀÌ ¸¹¾Æ ÀÇ°ß ¿©Âã°íÀÚ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.

 

´ç»ç¿¡¼­´Â Blower EOCR Trip¿¡ ´ëÇÑ ÇØ°á ¹æ¾ÈÀ» °­±¸ ÁßÀε¥, µÎ °¡Áö ÀǰßÀÌ Á¼ÇôÁöÁö ¾Ê¾Æ ¹®ÀÇ µå¸®¸ç, Ȥ ´Ù¸¥ ¼±ÅÃÁö´Â ¾ø´ÂÁö ¿©Âã´Ï´Ù!

 

ÇöÀç BlowerÀÇ ¿îÀü ÇöȲÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.

Control valve A
°¡ 100% openµÈ »óÅ·Π¿îÀü ÁßÀ̸ç, Blower A ÈÄ´Ü ¾Ð·ÂÀÌ ³ô¾Æ ¾à°£ÀÇ °øÁ¤ Èçµé¸²¿¡µµ Blower°¡ TripµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

 

¡Ø ³íÀÇ»çÇ× : À§¿Í °°Àº »óȲ¿¡¼­ Control valve AÀÇ Port size¸¦ Ű¿ì¸é Blower Power¸¦ ³·Ãߴµ¥ ¿µÇâÀÌ ÀÖ´ÂÁö È®ÀÎ

 

Àǰߨç

 

Required blower discharge

Line Loss

Control valve

Destination

Design(kg/cm2g)

0.23

0.10

0.10

0.03

Actual(kg/cm2g)

0.38

0.10

0.25

0.03

  • Line Loss ´ëºñ Control valve A ¥ÄP°¡ ³ô°Ô ¼³°èµÇ¾î ÀÖÀ½

  • Blower Design º¸´Ù ³·Àº À¯·®¿¡¼­µµ Amp°¡ ³ôÀ½

    ** Design / Actual : 518 / 430kg/h (¼³°è ´ëºñ 83% ¼öÁØ)

    ** Actual Operation Amp : 33Amp (EOCR 34Amp)

    ¡æ ÀÌ¿¡ µû¶ó Port °³Á¶¸¦ ÅëÇÑ ¥ÄP °¨¼Ò·Î Amp MarginÀ» È®º¸ÇϰíÀÚ ÇÔ : Àü·Â(°¨¼Ò) ¡ð À¯·®(µ¿ÀÏ) x ¥ÄP(°¨¼Ò)




Àǰߨè


  • Blower PowerÀº À¯·®°ú ¥ÄPÀÇ ÇÔ¼öÀ̸ç PowerÀ» ³·Ãß±â À§Çؼ­´Â À¯·®À» ÁÙÀ̰ųª, ¥ÄP¸¦ ÁÙÀ̰ųª, È¿À²À» Áõ°¡½ÃÄÑ¾ß ÇÔ.

  • À¯·®À» ÁÙÀ̱â À§Çؼ­ Suction valve¸¦ Á¶ÀýÇϰųª, Blower Àü/ÈÄÀÇ ¥ÄP¸¦ ³·Ãß±â À§ÇØ Blower¸¦ °³Á¶ÇØ¾ß ÇÔ.

  • Port size¸¦ Ű¿ì¸é, À¯·®Àº ´õ Áõ°¡ÇÏ°Ô µÇ°í, Power¿¡ ¾Ç¿µÇâÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ½.

  • Valve°¡ 100% open »óÅÂÀÌ´Ï À¯·® Control ¸ñÀûÀ» À§ÇØ Port size´Â °³¼±ÀÌ µÇ¾î¾ß°ÚÀ¸³ª, EOCRÀ» ÇØ°áÇϱâ À§Çؼ­´Â BlowerÀÇ °³¼±µµ ÇÔ²² ÁøÇàµÇ¾î¾ß ÇÔ.


 


ÀÌ»óÀÔ´Ï´Ù.


À§ »óȲ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß ¿©Âã´Ï´Ù!


°¨»çÇÕ´Ï´Ù.



½ºÅׯijë Stefano   21-01-06 10:17
EOCR  ¤±¤·¤· ¤·¤¸¤·¤¤¤¢ ?
Stefano    21-01-08 06:54
(1) Control Valve°¡ ¿ÏÀüÈ÷ °³¹æµÇ¾î Àִµ¥µµ Â÷¾ÐÀÌ ¸¹ÀÌ °É¸®°í ±×¿¡ µû¶ó Blower °úºÎÇÏ·Î Á¤ÁöµÈ´Ù¸é Blower Motor ¿ë·®ÀÌ ºÎÁ·Çϰųª  ¹èÃâ·®ÀÌ ´Ã¾ú´Ù°Å³ª ¹èÃâÃø Â÷¾ÐÀÌ ¸¹ÀÌ °É¸®°Ô µÊ¿¡ µû¶ó ³ªÅ¸³ª´Â Çö»óÀÔ´Ï´Ù. 

(2) Ç¥¸¦ º¸¸é ¼³°èÀ¯·®º¸´Ù ÀûÀºµ¥µµ ¹èÃâ¾Ð·ÂÀÌ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î º¸¾Æ  °ø±Þ¹è°üÃø ¹ëºê ¹× ¹è°üÀÇ Â÷¾ÐÀÌ ¸¹ÀÌ °É¸®±â ¶§¹®¿¡ ³ªÅ¸³ª´ÂÇö»óÀ¸·Î ¹ëºê¸¦ ¿ÏÀüÈ÷ ¿­¾úÀ½¿¡µµ  0.25 kgf/cm2(Ç¥¿¡ Â÷¾Ð°ú °è±â¾ÐÀÌ È¥¿ëµÇ¾î ±â·ÏµÇ¾î ÀÖÀ½ ´ÜÀ§ È®ÀÎ ÇÊ¿ä)ÀÇ Â÷¾ÐÀÌ °É¸®´Â °ÍÀ¸·Î ºÁ¼­ Control ValveÀÇ  Cv°ªÀÌ ÀÛÀº °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.

Contolr ¹ëºê ÀüÈÄÀÇ ¾Ð·ÂÀº  ¹ëºê°¡ ¾à 75%Á¤µµ¸¸ ¿­·ÈÀ» ¶§ ¹è°ü¹× ¹ëºêÂ÷¾Ð ÀüüÀÇ ¾à 1/3Á¤µµ¸é Àû´çÇѵ¥  ¿ÏÀüÈ÷ ¿­¸°»óÅ¿¡¼­µµ ÇöÀç 71% (=0.25/(0.1+0.25))¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù.  ¹ëºê°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ¿­¸°»óÅ¿¡¼­´Â À¯·®Á¶ÀýÀÌ ºÒ°¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ ¹ëºê ¿ë·®  ÀÌ ºÎÁ·ÇÑ »óÅ¿¡ ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù.

(3) ¸ðÅͿ뷮¿¡ ¿©À¯°¡ ÀÖ´Ù¸é Trip Point¸¦ ¿Ã·Á ¿îÀüÇϸ鼭 ¹ëºê¸¦ ±³Ã¼ ÇÏ¿©¾ß ÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù.  ¸¸ÀÏ ºÎÇϰ¡ Áõ°¡µÇ¾ú°Å³ª ¿îÀüÁ¶°Ç¿¡ µû¶ó Áõ°¡µÉ ¿ì·Á°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ ´ëºñÇÏ¿© Blower ¿ë·®ÀÌ ºÎÁ·ÇÑÁö Á¡°Ëµµ ÇØº¸¼¼¿ä.