  글쓴이 : 워킹댐   고유ID : yalrang     날짜 : 21-01-15 16:30     조회 : 103    
컬럼 Bottom Pump 후단에 위치한 C/V(컨트롤 밸브)를 기존 조업시 By-pass 할때가 있어
해당 C/V를 Size-up하여 신규 교체를 검토중입니다.
C/V를 지나서는 Tank로 이송되어 제품으로 저장됩니다.
Z값은 0.3 수준으로 EQ 특성이나 Level 조절용으로는 Linear를 사용한다고 확인하였습니다.
현재 사용중인 기존 C/V은 Linear 특성으로 되어있습니다.
이럴 경우 EQ와 Linear 중 어떤 특성으로 Datasheet를 작성시 고려해야할지 조언부탁드립니다.
Normal Flow 1.0 m3/hr 이라면 Max 는 약 2.7 수준, Min 은 0.3 수준입니다.
감사합니다.



로진 bless20   21-01-18 09:34
안녕하세요? Z값은 compressibility factor를 말씀하시는지요?
만약 그렇다면, Column btm의 C/V에서 Z factor를 적용하는 이유가 없을 것같습니다.
Z factor는 실제 기체의 온도/압력 조건에서의 밀도를 추산하기 위해서 사용하기 때문입니다.
BTM에서 Saturated liquid가 배출되더라도 Valve 전단에서 Liquid phase로 배출되는 것이기 때문에 적용하실 필요가 없어보입니다.
만약 다른 인자라면 답글로 달아주세요^^ 같이 배워나가면 좋겠습니다.
정상적인 Column 운전상에서는 Linear 특성으로 적용하시면 될듯합니다.
하기와 같이 각 Valve Opening 특성에 대한 Guide를 공유합니다.
1. Linear
 - Used in liquid level or flow loops
 - Used in systems where the pressure drop across the valve is expected to remain fairly constant (i.e. steady state systems).
 - Used when the pressure drop across the valve is a large proportion of the total pressure drop
2. Eq%
 - Used in processes where large changes in pressure drop are expected.
 - Used in processes where a small percentage of the total pressure drop is permitted by the valve
 - Used in temperature and pressure control loops
3. Quick opening
 - Used for frequent on-off service
 - Used for processes where "instantly" large flow is needed (i.e. safety systems or cooling water systems)
     
워킹댐 yalrang   21-01-18 10:42
제가 명기한 Z값은 분모 system 총 del P(C/V 전후단 del P 합계 + C/V del P) , 분자 C/V del P 값을 지칭하는 것으로 설명해주신 Z값과는 다른 의미인 것 같습니다. Column BTM 에서 Z값을 기준으로 보면 전체 del P에서 C/V의 del P 비율이 0.3이라 EQ 특성인데, Column BTM Level 조절용으로는 Linear를 쓰는게 맞는건지 문의드리는 건으로 댓글 감사드립니다 ^^ (가이드상 0.5<Z<1, Linear, Z<0.5 EQ로 되어있어서...) Z값은 더 낮아질수도 있을 것 같은데, Linear 특성에서 Z값이 낮을수록 Quick Opening에 가까운 특성을, EQ에서는 Linear 에 가까운 특성을 나타낸다고 되어있어서 EQ로 가야하는게 맞나 고민이 되어서 문의드립니다.)
Stefano    21-01-19 04:06
첫 질문에서 Z 값은 아마  Valve Position 0~1을 10단계로 나누어  나타낸 숫자 0.3에 해당하는 Valve 열림정도(개도율)로 보입니다.  즉 Cv값이 Z의 합수로 봤을 때  Linear의 경우  Valve Steam이 30%열리면  0.3*Cv의 유량이 흘러가는 것이지요.
     
워킹댐 yalrang   21-01-19 10:36
system에서의 총 del P가 3.0kg/cm2, 이고 C/V의 del P를 1kg/cm2 로 반영하면 Z값이 1/(1+3)=0.25 입니다. C/V의 del P를 크게 두려니 Cv값이 작아져서 flow가 제대로 나가지 않을까봐 1kg/cm2 수준으로 보는 중입니다. 설계도서의 Guide에는 0.5<Z<1이면 Linear, Z<0.5면 EQ 특성으로 되어있는데 또 Column BTM Pump 후단 C/V이므로 Level 조절용이라, Level 조절용으로는 Linear 특성을 사용한다고 되어있습니다. 제가 우려하는 것은 Size-up을 한 이후에도 C/V에서 del P를 거의 먹지 않는 상황(Full Open) 수준이 될 가능성이 있고 그보다 적은 유량이 흐르는 조업모드도 있는 상황에서 Linear 특성과 EQ 특성중 어느것이 안정적일지에 대한 부분이 고민됩니다.