  Heat source MS -> LS 변경 관련 질문 드립니다.
  글쓴이 : 자히우   고유ID : Queanto     날짜 : 21-02-01 13:24     조회 : 49    
안녕하세요,
스팀 source 변경 관련해서 검토해보고 있는데, 제 계산이 맞는 것인지 질문 드립니다.
현재 운전중인 열교환기는 MS(17 barg)를 100% Load에서 4.4 ton/h 정도 사용합니다.
따라서 17 barg steam Latent heat 1922 kJ/kg 계산하여 총 열량을 구합니다.
그리고 LS(4 barg)의 잠열 2133 kJ/kg을 계산하면 LS의 필요 유량이 나오고, 잠열이 더 크기 때문에
스팀이 절감된다고 생각했습니다.
그러나 기존 열전달계수 및 열전달면적이 동일하다고 하면,
dT가 거의 절반으로 감소하면서 전달할 수 있는 열량이 제한되게 됩니다.
따라서 열교환기 변경이 없는 한은 LS로 열원 전환이 불가능 (Load가 50% 수준으로 제한되기 때문에)
이라는 결론이 나오는데, 제 계산 과정에 오류가 없는지 확인 부탁 드립니다..


Stefano    21-02-01 23:57
맞습니다.  두 Steam이 공급한 열량이 같다고 해도  잠열의 크기만으로는 증발잠열이 큰 LP Steam의 사용질량이 줄어들지요.    전열면적이 부족하다면  온도차 감소로  전열량이 부족해질 수 있겠으나  문제 없다면  단가싸고 사용량이 줄어들어 유틸리비용을 절감할 수도 있습니다.