  글쓴이 : 워킹댐   고유ID : yalrang     날짜 : 21-02-04 14:42     조회 : 112    


PSV Sizing해서 Calculated Area가 178mm2인데 vendor의 selected Area는 1134mm2로 회신이 왔습니다.

orifice dimension이 38mm 이구요,

Required가 6000kg/hr 수준인데 Capacity가 40,000kg/hr 짜리구

In/Out 배관 사이즈 정보를 2×3으로 줬는데, 혹시 거기 맞춰서 max로 보낸걸까요??

required보다 크니까 ok인데 너무 커서 다른 문제점이 발생할 수 있을지 문의드립니다.

용량이 크면 가격이 더 비싼걸까요???

필요한 용량 대비 PSV 사양이 너무 클 경우 어떤 불안정한 사유가 있을만한지 확인하고 싶습니다. Chattering?? 

조언 미리 감사드립니다.


로진 bless20   21-02-05 09:03
안녕하세요?
1) PSV는 같거나 크게 설계되기 때문에 Oversizing된 오리피스 면적이 결정되는 것은 맞습니다만, 너무 큰 경우 Chattering이 발생할 수 있습니다.
2) 물론 적절한 Suction line pressure drop 및 Back pressure 문제가 해소된다면 Chattering이 발생할 여지가 없기때문에 Oversizing된 PSV도 문제가 없습니다.

오리피스 면적이 Required로 계산된 것보다 큰 것은 아래의 이유때문입니다.
1) Required로 계산된 값보다 같거나 큰값 선정
2) Vendor에서 API로 계산된 Required 면적보다 큰 ASME로 계산된 Sellected 면적으로 선정/제작
     
로진 bless20   21-02-05 09:37
위에서 채터링에 대해 문제가 없을 것이라고 했습니다만, 배관 Sizing시 Rated로 할 경우 너무 크게 Sizing되는 문제가 있을 것이므로 Vendor에 Capacity에 대한 재검토 요청을 하는게 좋겠습니다.
혼돈을 드려 죄송합니다.
스테파노 Stefano   21-02-12 12:14
PSV의 후단 배관에서 아주 큰 차압이 많이 발생하지 않는다면 rifice 면적에서 그리 큰 차이가 나지 않을 것입니다.
PSV 최소용량을 배출할 수 있는 밸브 중에서 가장 작은 PSV가 선정되며 될 것이므로  PSV 배출  Sizing 기준용량과 계산결과를 점검해 보시기 바랍니다.