Control valve¸¦ ½Å±Ô·Î ¼³Ä¡ÇÏ¿´°í Çö»óÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
Ãʱ⠻ç¿ë½Ã(¾à 1ÁÖÀÏ) : opening 30%, À¯·® ¾à 1.3m3/hr
¾à ÀÏÁÖÀÏ ÈÄ : opening 30%, À¯·® ¾à 3.5m3/hr
Tank¿¡¼ ºüÁö´Â ¾ç°ú À¯·®À» cross check½Ã Ãʱâ ÀÏÁÖÀÏ°£ÀÇ flow°¡ ¸Â´Â °ªÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ƯÁ¤±â°£ ÀÌÈĺÎÅÍ µ¿ÀÏ ¼öÁØ opening¿¡µµ À¯·®°ªÀÌ ÀÌÀü°ªÀÇ 3¹è¿¡ °¡±î¿î ¼öÄ¡¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ü·ÃÆÀ¿¡¼´Â Control Valve¸¦ Á¡°ËÇغÁµµ °è±â´Â ¹®Á¦°¡ ¾ø´Ù°í Çϴµ¥,,
Á¦°øÇÑ ½Å±Ô C/VÀÇ operation data°¡ ¸ÂÁö ¾Ê´Â °ÍÀ̶ó¸é, óÀ½ºÎÅÍ °ªÀÌ ÀÌ»óÇÏ°Ô ¶°¾ßÇÒ °Í °°Àºµ¥...
¿©·¯°¡Áö°¡ ¼¯ÀÎ °Ô ¾Æ´Ñ, Á¦Ç° ¶óÀο¡ ÀÖ´Â C/V¶ó operation data°¡ Å©°Ô Â÷À̳¯ ºÎºÐµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
viscosity°¡ 5 Á¤µµ Â÷À̳¯¼ö Àִµ¥ ±×°Íµµ °ÅÀÇ ¿µÇâÀÌ ¾øÀ»µíÇѵ¥..
Ȥ½Ã ¾î´ÀºÎºÐÀ» ´õ üũÇغÁ¾ßÇÒÁö ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.