  필터 외부화재 case psv분출량 계산 질문드립니다.
  글쓴이 : psm담당   고유ID : zlzlkmk     날짜 : 21-09-29 10:36     조회 : 92    
   psv스팩.png (459.2K), Down : 7, 2021-09-30 10:35:36
항상 친절하신 답변 감사합니다.

이번에 psm 담당하게되어서 공정안전보고서를 보고있는중에 의문이 생겨서 질문드립니다.
저희가 보유하고있는 필터 압력용기가 있는데. 이 필터에 설치된 psv 정격용량이 587kg/hr 입니다.
그런데 코샤가이드 d-18-2020에 있는 외부화재 계산식을 이용하여 계산을 해보니 설치되어 있는 psv의 정격용량을 훌쩍 넘어버립니다.
제 계산이 잘못된것인지, 실제 용량이 부족한것인지 판단이 안되서 문의 드립니다.

압력용기 지름 : 1.07m
압력용기 높이 : 1.67m
등유 증발잠열 : 61kcal/kg
환경 인자 :  scs13재질의 동체이고, 부착되어있는 단열재가 없어 1.0으로 설정
소화설비 유무 : 61000 or 37000 (코샤가이드에 나와있는 소화설비에 대한 조건을 만족하는지 애매해서 두가지 case로
                                                다 계산해봐도 정격 용량을 초과합니다)

제가 놓치고 있는 요소가 있는지 도움 부탁드립니다.
감사합니다.

스테파노 Stefano   21-09-29 21:04
기 설치되어 있는  PSV는 아마 액팽창시 배출량인 것으로 보입니다. 

화재시에는 액이 증발하여 기상으로 배출되기 때문에 동일 PSV 노즐을 통과할 때 기상으로 배출되는 양이 됩니다.  PSV 차압과 기상 Orifice 면적을 기준으로 배출량을 점검해 보도록 하세요.
     
psm담당 zlzlkmk   21-09-30 10:34
빠른 답변감사합니다.
제가 이쪽으로는 문외한이라 추가적으로 질문 더드리겠습니다.

말씀대로라면, 외부화재 계산식을 이용한 계산은 기체방출량이고,  psv의 정격용량587kg/hr은 액체의 방출량이기 때문에 안맞는다고 보면 될까요?

제가 이해한게 맞다면 어떤식을 통해서 기체의 psv 정격용량을 계산을 해야하는지요?
초보적인 질문 죄송합니다 ㅠ

추가적으로 psv 스펙시트를 첨부드렸습니다.
도움 부탁드립니다.
감사합니다.
스테파노 Stefano   21-10-01 00:36
KOSHA Guide나 API Standard로 계산하여 액팽창, 기체팽창 모두 계산해 봐서 큰값의 Cv값을 취하면 되지만  액팽창량은 지극히 작을 것이므로 후자 계산으로 정하면 될 것입니다 .