  BOILER FEED WATER PUMP SUCTION ¹è°ü PSV CASE ¹®ÀÇ
  ±Û¾´ÀÌ : °¥¹ç»õ   °íÀ¯ID : galbatsae     ³¯Â¥ : 21-09-30 15:12     Á¶È¸ : 3818    
¾È³çÇϼ¼¿ä ÀÎÅÍ³Ý È­ÇаøÇÐÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾ÆÁÖ ¸¹Àº µµ¿òÀ» ¹ÞÀº °øÁ¤ ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù
±Ã±ÝÇÑ Á¡ÀÌ »ý°å´Âµ¥ ÀÎÅͳݿ¡´Â ¾Æ¹«¸® ã¾Æµµ ¾È³ª¿Í¼­ °Ô½ÃÆÇ¿¡ ±Û·Î ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù

BOILER FEED WATER PUMP °¡ Â÷¾ÐÀÌ ¾ÆÁÖ Å« (150 kg/cm2) ÆßÇÁÀε¥ ÆßÇÁ ÅäÃâ ÃøÀÌ ¾Æ´Ñ ÆßÇÁ ÈíÀÔ Ãø ¹è°ü¿¡
PSV°¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´Â °ÍÀ» ºÃ´Âµ¥ ÀÌ°Ô ¾î¶² °ú¾Ð Çü¼º ÀÌÀ¯ ¶§¹®¿¡ ¼³Ä¡µÈ °ÍÀÎÁö ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù

¹è°ü ±¸¼ºÀº DEAERATOR°¡ ÀÖ°í ¹è°üÀ» ÅëÇØ BOILER FEED PUMP¿¡ ¿¬°áµÇ´Â »óȲÀÔ´Ï´Ù
ÆßÇÁ ÈíÀÔ Ãø ¹è°üÀº ¹ëºê ¾øÀÌ STRAINER¸¸ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù

ÅäÃâ ÃøÀº ARV (AUTOMATIC RECIRCULATION VALVE)°¡ ÀÖ¾î ÀÚµ¿À¸·Î ÆßÇÁ ÈíÀÔ ÂÊ ÅÊÅ©·Î À¯Ã¼¸¦ º¸³»ÁÖ´Â
°ÍÀ¸·Î ÀÎÅͳݿ¡¼­ È®ÀÎÇß½À´Ï´Ù

°¨»çÇÕ´Ï´Ù

½ºÅ×Æijë Stefano   21-10-01 00:40
ÈíÀÔÃøÀÇ ¹ëºê ¾ÕÂÊÀº ÅÊÅ©ÀÏ °ÍÀ̹ǷΠ¾Ð·ÂÀÌ °ÅÀÇ °É¸®Áö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ°í ¹ëºÎ ÈÄ´ÜÀÎ °æ¿ï ÆßÇÁÂÊÀÌ µÇ´Âµ¥ Check Valve³ª Minimum Flow Bypass°¡ Ç×»ó ¿­·Á ÀÖÀ¸¸é ¹ëºê°¡ ºÒÇÊ¿äÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. 

ÃßÁ¤Å°·Î´Â ¼³°èÂø¿À·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
±è¾Ó²¿ kimangkko   22-05-16 22:44
È­°øÂÊÀº °æÇèÀÌ ¾ø¾î¼­ 150bar ¾Ð·ÂÀÇ BFP°¡ µé¾î°¡´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´ÂÁö, ±¸¼ºÀ» Àß ¸ð¸¨´Ï´Ù.
( ÀÌ °÷¿¡¼­ ÀÌ·±Àú·± Á¤º¸¸¦ º¸¸é¼­ °øºÎÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù)


¹ßÀüÇ÷£Æ®ÂÊÀ» º¸ÀÚ¸é ,
_BFP Discharge pressure°¡ 150bar Á¤µµÀÌ¸é ¾î´À Á¤µµ ±Ô¸ð°¡ ÀÖ´Â ¹ßÀü¼ÒÀÌ´Ù º¸´Ï Åë»óÀûÀ¸·Î 2´ë ÀÌ»óÀÇ BFP ÆßÇÁ±¸¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖÀ» °Ì´Ï´Ù.

_¿¹¸¦ µé¾î, 2 x 100% (1´ë´Â ¿îÀü, ³ª¸ÓÁö 1´ë´Â ´ë±â¿ë) 3 x 50%  ( 2´ë´Â ¿îÀü, ³ª¸ÓÁö 1´ë´Â ´ë±â¿ë)ÀÇ ±¸¼ºÀÔ´Ï´Ù. ¿©±â¿¡¼­´Â 2´ë¸¸ ÀÖ´Â ±¸¼ºÀ̶ó°í °¡Á¤ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

_BFP SuctionÈíÀÔ±¸ ¹è°ü¿¡´Â À̹°ÁúÀ» °É·¯³»±â À§ÇÑ Suction Strainer°¡ ÀÖÀ¸¸ç À̸¦ ÀüÈÄ·Î º¸Åë Suction line Isolation (Â÷´Ü¹ëºê)°¡ À§Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. ¸¸¾à 1´ë´Â ¿îÀü ÁßÀÌ°í ´Ù¸¥ 1´ë´Â ÆßÇÁ ¹®Á¦·Î ÈíÀÔ¹è°üÀ» ¸·¾ÆµÎ°Å³ª Strainer¸¦ û¼ÒÇϱâ À§ÇØ ¹ëºê¸¦ Àá±×¾î ³õ¾Ò´Ù¸é , ±×¸®°í ¿îÀü ÁßÀÎ ´Ù¸¥ ÆßÇÁÀÇ 150bar ¾Ð·ÂÀÌ Check valve , Discharge MOV, ARCV (Leakage)¸¦ °ÅÃÄ ÀüÇØÁö°Å³ª È帣Áø ¾ÊÁö¸¸ ´Ù¸¥ BFP¸¦ ÅëÇØ È帣´Â À¯Ã¼ÀÇ ³ôÀº ¿Âµµ - Deaerator (Saturated Temperature´Â 100µµ¸¦ ³Ñ½À´Ï´Ù ) ¿Âµµ°¡ ÀüÇØ Áø´Ù¸é À̸¦ ÅëÇÑ ÆØâÀ¸·Î BFP Suction ¹è°ü 10bar À̳»ÀÇ ¼³°è¾Ð·ÂÀ» °ßµô ¼ö ¾øÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù..

_ÀÌ °ÍÀÌ "°¡´ÉÇÑ ½Ã³ª¸®¿ÀÀΰ¡" ¶ó´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ Àǹ®ÀÌ µé ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÚÁÖ ±×·± 縰Áö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹ßÀüÇ÷£Æ®ÂÊ¿¡¼­ »ç¿ëÇÏ´Â B31.1À̳ª SEC I/VIII CODE¿¡µµ º¸¸é API 521¸¦ Call ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç API Standard 521ÀÇ 4.4.12 Hydraoulic Expansion°ú ±× ÀüÈÄ·Î °¡´ÉÇÑ ½Ã³ª¸®¿À·Î ¸í±âµÈ Ç׸ñÀ» Âü°íÇÏ½Ã¸é ½º½º·Î ÆÇ´ÜÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ¸½Ç±î ÇÕ´Ï´Ù.

_ ±×·¡¼­ Á¦ °æÇèÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ®µµ ¸ðµÎ ¼³Ä¡ÇÏÁöµµ ¸ðµÎ ¼³Ä¡ÇÏÁö ¾ÊÀº °Íµµ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
  ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ À§ PSV´Â 100% - À߸ø ¼³Ä¡µÇ¾ú´Ù - ¶ó°í ¸»ÇÒ ¼ö ¾øÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.


* Ãß°¡·Î ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸íÀº PUMP HAND BOOKÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ÀúÀÚ. Igor KrassikÀÇ ´Ù¸¥ Ã¥ÀÎ "Centrifugal Pump Clinic"¿¡ 3.29 Relief Valve in Boiler Feed Pump Suction LineÀ» ³»¿ëÀ» º¸½Ã¸é ÆßÇÁ Á¦Àۻ翡¼­ ¿À·£ °æÇèÀ» °¡Áø ÀúÀÚÀÇ ´äº¯ÀÌ µµ¿òÀÌ µÉ ¼öµµ ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)