  글쓴이 : rainbow591   고유ID : rainbow591     날짜 : 21-10-06 09:09     조회 : 105    
Tank 관련해서 의문사항이 있습니다.
현재 증기압이 상대적으로 높은(2.53kPa) 제품을 저장 중인 탱크에
증기압이 상대적으로 낮은(1 kPa) 제품을 저장하고자 합니다.
질문입니다.
증기압이 높은 제품을 저장하고 있음에 따라, 현재 해당 Tank는 CFRT Type의 탱크인데,
증기압이 낮은(1 kPa) 제품을 저장함에 특이사항(문제)는 없겠죠?
(⇒ 굳이 탱크 내부 Roof를 떼어낼 필요는 없겠죠?)

Stefano    21-10-06 19:39
(1) 증기압이 대기압보다 높은 경우라면 액이 끓고 있는 상태이며 그렇지 않고 모두 대기압보다 낮은 경우라면 모두 액상인 상태입니다.    증기압이 대기압과 같은 경우 이제 막 끓기 시작하고 그 때의 증기압은 101.325 kPa이고  Gauge 압력 0인 상태에 해당합니다. 

(2) 질문에서 증기압이 2.53 kPa인 물질을 저장하고 있는 곳에 1 kPa의 제품을 혼합하더라도 반응이 일어난다거나 혼합시 발열되는 물질이 아닌 경우인데 해당 탱크에 공기나 질소가스등이 들어있지 않고 순수한 그 물질들이 들어있다고 하면 그 내부의 압력은 대기압이하인 상태에 해당합니다.  만일 이들 탱크가 약간의 진공에도 잘견디는 장치라고 한다면  문제가  없겠으나 그렇지 못한 경우라면  그 탱크는 쭈그어 들 것입니다.  변형된 뒤에 뚜껑을 없애는 것은 의미가 없는 일입니다.   

진공에 견디지 못하는 경우라면 공기로 채워넣거나 불활성기체로 (진공이 걸리지 않도록) 채워주어야 합니다. 

(3) 만일 증기압이 대기압을 초과하는 경우라면  압력이 걸리기 시작하기 때문에  Dome-Roof Tank, Ball Tank, Cylinder, 등을 사용하여 저정해야 하는데  압력이 높아지면  직경이 작은 압력용기를 사용해서 저장해야 합니다.