ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  Tank ³»ºÎ Cooling coil ±æÀÌ °è»ê ¹æ¹ý
  ±Û¾´ÀÌ : ¼­¿µÀº   °íÀ¯ID : seojh     ³¯Â¥ : 21-10-20 17:35     Á¶È¸ : 3786    
Tank ³»ºÎ¿¡ UnloadingµÈ ¿ø·á ¿Âµµ¸¦ 10¡É·Î À¯ÁöÇϱâ À§ÇÑ Cooling coil ±æÀ̸¦ °è»êÇÏ·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.
¤· Tank
  - Unloading pump spec : 30m3/hr, 2kg/cm2, 3"
  - Temp : ¾à 30¡É
  - ºñÁß 0.9, ºñ¿­ 0.43cal/g¡É
¤· Cooling water
  - P : 3kg/cm2, T : 10¡É
  - Coil : A312-TP304 1" SCH,40S
Q=c*m*delt T¸¦ »ç¿ëÇؼ­ 'ÇÊ¿äÇÑ ¿­·® = Cooling water ¼øȯÀ¸·Î °ø±ÞÇÒ ¿­·®'À¸·Î °è»êÇÏ´Â°Í °°Àºµ¥
°ø±Þ¿­·®À» ¾î¶»°Ô °è»êÇؾßÇÒÁö Àß ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.. µµ¿ò ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

(1) ÇÊ¿ä ¿­·® : 0.43 kcal/kg¡É * 30m3/hr * (30-10)¡É
(2) °ø±Þ ¿­·® : ?

½ºÅ×Æijë Stefano   21-10-20 23:22
Q= c*m*¥Ät·Î °è»êÇÏ´Â ¿­·®Àº 30µµ¿¡¼­ 10µµ·Î ³Ã°¢Çϱâ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ ¿­·®ÀÌ°í À̸¦ ¿­Àü´Þ ¼ö½Ä  Q= U*A*¥ÄTÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °ø±ÞÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.    ¿­Àü´Þ°è¼ö U,  ¿ÂµµÂ÷ ¥ÄT¸¦ °è»êÇØ¾ß Coil Area A°¡ ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

A = Q/(U ¥ÄT) = c*m*¥Ät/(U ¥ÄT)  .......(1)

Storage Tank¿¡ À¯ÀԵǴ ¾×°ú ³Ã°¢¼ö°£ ¥ÄT¸¦ ±¸ÇØ¾ß Çϴµ¥  ³Ã°¢¼ö ¿Âµµ 10¡É·Î À¯ÀԵǴ ¿ø·á¸¦ 10¡É ±îÁö ³·Ãß·Á¸é ¥ÄT °ªÀÌ 0¿¡ °¡±õ´Ù¸é  A´Â ¹«ÇÑ´ëÀÇ Àü¿­¸éÀûÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.

µû¶ó¼­ (1)½Ä¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Â Parameter¸¦ ÃßÁ¤Çϰųª °¡Á¤ÇÏ¿© °è»êÇØ º¸µµ·Ï Çϼ¼¿ä.
³¶¸¸°í¾çÀÌ kornight   21-10-21 11:36
ÅÊÅ© ³»ºÎÀÇ CoilÀ̶ó¸é À¯ÀÔ À¯Ã¼¸¦ 30 -> 10µµ·Î CoolingÇϱâ À§ÇÑ ¸ñÀûÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ´ë±â/ÇÞºû¿¡ ÀÇÇØ ¹Þ´Â ¿Ü¿­À» »ó¼èÇϱâ À§ÇÑ ÀåÄ¡¶ó°í »ý°¢µË´Ï´Ù. ±×·± °æ¿ì ´ëºÎºÐ ¿ÜºÎ ¿ø·á´Â ¿ÜºÎÀÇ ¿­±³È¯±â¿¡¼­ ÀÌ¹Ì 30 -> 10µµ·Î °¨¿ÂµÅ¼­ ÅÊÅ©·Î À¯ÀÔµÉÅÙµ¥, °è»êÇϽŠ³»¿ëÀº ±× ¿­±³È¯±â¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.

ÅÊÅ© ³»ºÎÀÇ À¯Ã¼¸¦ 10µµ·Î À¯ÁöÇϱâ À§ÇÑ ÄÚÀÏÀº ±×¿Í´Â ´Þ¸® ÅÊÅ©°¡ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹Þ´Â Heat Flux¸¦ °è»êÇØÁà¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
º¸¿ÂÀÇ ¿­Àü´Þ, ÅÊÅ© ¿Üº®ÀÌ ¹Þ´Â ¿­·® ÀÌ·± ºÎºÐµé °è»êÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
     
¼­¿µÀº seojh   21-10-21 14:46
´ë´äÇØÁֽŠ³»¿ëÀÌ ¸Â´Â°Í°°¾Æ¿ä

ID 3,000 X H 3,000 Tank(35t cold insulation, ÄÚÀÏ ¹× ¿Üº®ÀçÁúÀº SUS304, operating 15.6m3)¶ó°í ÇÒ¶§
1" Coil ±æÀÌ°¡ Min 63.6m·Î µµ¸é¿¡ ³ª¿ÍÀִµ¥ ¾î¶»°Ô °è»êµÈ °ªÀϱî¿ä...

Ȥ½Ã ¸»¾¸ÇϽŠºÎºÐ °è»ê½ÄÀ̳ª ÀÚ·á, °£ÀÌ·Î °è»êÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ´Ù¸é °¡¸£Ä§ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÕ´Ï´Ù..

±¸±Û¸µ Çغ¸°í Çصµ Àß ¾È³ª¿Í¼­ ¸îÀÏ° °í¹Î ÁßÀÌ¿¡¿ä..
½ºÅ×Æijë Stefano   21-10-21 17:34
Cooling WaterÁö¸¸ °¡¿­¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¸é  °ø±Þ¿Âµµ, ¹èÃâ¿ÂµµÀÇ Æò±Õ°ªÀ¸·Î  Coil In & Out ¿Âµµ·ÎºÎÅÍ Coil ³»ºÎ¿Âµµ(Th) ·Î °¡Á¤ÇÏ°í,  À¯ÁöµÇ°í ÀÖ´Â TankÀÇ Æò±Õ¿Âµµ(Tc)µµ °¡Á¤ÇÏ°í ¹Ì¼¼ÇÑ ´ë·ùÁ¤µµÀÇ È¿°ú¹Û¿¡ ¾ø´Â Coil ¿ÜºÎ»óȲ°ú Coil ³»ºÎÀÇ È帧 Á¤µµ¿¡¼­ÀÇ ÃÑ°ý¿­Àü´Þ°è¼ö(U)¸¦ °¡Á¤ÇÏ°í  Tankº®ÀÇ ¿­¼Õ½Ç Áõ¹ß¿¡ ÀÇÇÑ ¿­¼Õ½Ç ¹× ÅÊÅ© ¹Ù´ÚÀ» ÅëÇÑ ¿­¼Õ½ÇÀ» ¸ðµÎ ÇÕÇÑ ÃÑ¿­¼Õ½Ç(L)À̶ó°í Çϸé...  Á¤»ó»óÅ¿¡¼­ÀÇ ¿­¼öÁö´Â

Heat In - Heat Out = Heat Accumulation = 0  .......(0)

Heat In = Heat Out = Cp*m*¥Ät + U * A * ¥ÄT  = L  .......(2)

µû¶ó¼­ A = (Cp*m*¥Ät - L )/(U*¥ÄT )........................(3) 

L=Loss = (Tank Surface Area * 5 kcal/m2/(Ta - Tc))·Î ÀÓÀÇ °¡Á¤,  Ta=°Ü¿ïö ´ë±â¿Âµµ (°¡Á¤°ª);
¥Ät=ti-to,  U=250 kcal/h-m^2-¡É·Î ÀÓÀÇ °¡Á¤ (º¸´Ù ±¸Ã¼Àû °ªÀ» ã°íÀÚ ÇÏ¸é ±³¹ÝÇÏÁö ¾Ê´Â Á¤ÁöµÈ Tank¿¡¼­ ¿­Àü´Þ°è¼ö¸¦ ã¾Æº¸¼¼¿ä),  ¥ÄT= (Th-Tc)
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)