ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
ÄÁÅÙÃ÷ | contents
ÀϹݰԽÃÆÇ
Q&A°Ô½ÃÆÇ
°øÇÐ S/W
½ºÅ͵ð | study
´ÜÀ§È¯»ê
³óµµ°è»ê
ÀϹÝÈ­ÇÐ
È­°øÀϹÝ
È­°ø½Ç¹«

   
  low selector Relay »ç¿ë ÀÌÀ¯¿Í ¼±Åà ¹æ¹ý?
  ±Û¾´ÀÌ : ¼®ÀÌ   °íÀ¯ID : kjss123     ³¯Â¥ : 22-07-06 12:14     Á¶È¸ : 2079    

¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ Low Selector Relay°¡ Àִµ¥ ÀÌ°É »ç¿ëÇÏ´Â ÀÌÀ¯°¡ ¹º°¡¿ä?(¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿îÀü)
¸¸¾à AÀÇ Controller °ªÀÌ ¸ðÅÍ Ampere ÀÌ°í B´Â ¾Ð·Â °ªÀ̶ó°í ÇÑ´Ù¸é
¾î´À°Ô ³·Àº °ªÀÎÁö ¾î¶»°Ô ±¸ºÐÀ» ÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

Stefano    22-07-09 19:48
(1) Control ValveÀÇ ¿­¸²Á¤µµ¸¦ °áÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀº ContollerÀÇ OutputÀ̱ä ÇÏÁö¸¸ ¿©·¯°³(¿©±â¼­´Â µÎ°³)ÀÇ Á¦¾î±â¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛ¿¡¼­ Ãâ·ÂµéÀ» ºñ±³ÇØ ºÁ¼­ ÀÛÀº Ãâ·Â°ª(Lower Output)À» ¼±ÅÃ(Select)Çؼ­ ¹ëºê¸¦ Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºÇÑ Á¦¾î°è±¸¼ºÀ» ÇØ´Þ¶ó´Â ÁÖ¹®ÀÔ´Ï´Ù.

Á¦¾î±â Ãâ·Â°ªµéÀº ÁÖ·Î Àü·ù³ª Àü¾Ð µîÀ¸·Î Ç¥ÁØÈ­ µÇ¾î »ç¿ëµÇ´Âµ¥ ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °°Àº ´ÜÀ§ÀÇ Ãâ·ÂÀ» ºñ±³Çؼ­ ÀÛÀº°ªÀÇ Ãâ·ÂÀ¸·Î ¹íºê¸¦ Á¶Àý ÇÏ¸é µË´Ï´Ù.  ÀÌ´Â SystemÀÌ °ú´ÙÇÑ Ãâ·Â°ª¿¡ ÀÇÇØ Upset »óȲÀ» ¸¸µé¾îÁÖÁö ¾Êµµ·Ï Çϱâ À§ÇÑ ¾ÈÀüÀåġü ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù.    ÀúÃâ·Â°ªÀ¸·Î ¼±ÅÃÇÑ ÈÄ ´Ù½Ã ¿ø»óÅ·Πº¹±¸(Reset)ÇØ ÁÖ´Â ±âÁصµ ÇÔ²² °í·ÁÇØ µÎ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

(2) Áú¹®°ú °ü·ÃµÈ ½Ã½ºÅÛÀÌ ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¾î´À °øÁ¤º¯¼ö¸¦ Á¶ÀýÇϵµ·Ï µÇ¾î ÀÖ´ÂÁö ¼³¸íÀÌ µÇ¾î ÀÖÁö¾Ê¾Æ ¾Ë ¼ö ¾øÁö¸¸  À§ÀÇ A, BÀÇ Ãâ·ÂÁß ÀÛÀº °ªÀÇ Ãâ·Â°ª¿¡ µû¶ó  Control Valve¸¦ Á¶ÀýÇ϶ó´Â ÀǹÌÀÔ´Ï´Ù.    A ¶Ç´Â B°ªÀÇ Ãâ·ÂÀÌ Å©°Ô º¯ÇÏ¿©µµ ºñ±³Àû º¸¼öÀû º¯È­¸¦ ÃëÇÔÀ¸·Î½á  ½Ã½ºÅÛ¿¡ Ãæ°ÝÀ» ¿ÏÈ­ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.

(3) Áú¹®ÀÇ ½Ã½ºÅÛ¿¡¼­ µÎ°³ÀÇ Á¦¾î±â Áß ¾î´À Á¦¾î±â Ãâ·Â°ªÀÌ Å©°Ô Èçµé¸± °æ¿ì ¾î¶² À§ÇèÀÌ µµ»ç¸®°í ÀÖ´ÂÁö °ËÅäÇØ º¸¼¼¿ä.
   

Copyright 1999.07.10-Now ChemEng.co.kr & 3D System Engineering. (mail : ykjang@naver.com, call 010-4456-8090)