안녕하세요? 석유화학공장에 근무중인 신입 엔지니어입니다.
공장 내 생활 오수를 처리하는 MBR 공법 관련한 궁금증이 있어 질문 드립니다.
MBR 공법은 생물학적 처리 공정과 Membrane을 사용한 막여과 공정을 접목한 공법으로 알고 있습니다.
이 중 생물학적 처리시 일반적으로 혐기조 -> 무산소조 -> 호기조(+막여과) 순으로 설비가 구성되는것으로 알고 있습니다.
저희 공장의 경우 무산소조와 호기조(+막여과)로만 구성이 되어 있어 혐기조에서 이루어져야 할 인(P) 방출 역할을 할 수 없다고 생각합니다.
여기서 문의 드리는 것은
1. 혐기조가 구성되어 있지 않으면 인의 방출이 일어나지 않기에 호기조에서 인의 섭취가 전혀 불가능 한지?
2. 실제로 MBR 설비 구성시 혐기조를 제외하고 무산소조+호기조로만으로도 구성을 하는지?
3. 혐기조, 무산소조 구성 여부 관련한 기준이 있는지?
입니다.
항상 인터넷 화학공학에서 좋은 정보를 얻어가고 있어 매번 감사합니다.

스테파노 Stefano   22-08-19 02:15
A0)공장내 생활오수라면 배출량도 그리 많지 않을 것이므로 일반적으로 흔히 사용하는  정화조(Septic Tank)를 두면 될 터인데 MBR장치를 둔 사유가 궁금합니다.

A1) 질문에서 언급하고 있는 <.. 무산소조와 호기조(+막여과)로만..>에서 사용하고 있는 무산소조(Anoxic Basin)가 탈질소작용을 하고있고 호기조의 일부(예를 들어 호기조 측면 혹은 하부)에 공기공급이 되지 않는 부분이 있다면 이 부분이 혐기조(Anaerobic Basis)의 역할을 하고 있지 않내 생각됩니다. 

Anoxic Basin에서는 호기조(+MBR)에서 부분 환류되는 액이 처리전 원수와 섞이면서 미생물과 반응하여 Nitrate(NO3-)로부터 산소를 잃고 N2를 발생시키므로 탈질소 작용을 일으킬 것이고

Aerobic Basis에서는 아민 혻은 암모니아성 질소를 NO2-, NO3-로 전환되기 때문에 탈질을 위해서는 액의 일부를 Anoxic Basin으로 순환해야 탈질반응을 기대할 수 있을 것입니다.

A2) 인(Phosphoous)은 Anoxic Basin을 거치고 나서 Anaerobic Basin을 거쳐야 미생물에 의한 인성분의 제거가 잘 일어나는 것으로 알려져 있는데  여기서도 Aerobic Basin의 입부구역이  Anaerobic Basis 구역으로 설저되어 있는 구조로 되어 있을 것으로 보입니다.    수처리 업체마다 약간씩 구조가 다른데 혹시 실제 MBR 장치를 담고 있는 Basin의 구조를 잘 살펴보기 바랍니다. 

A3) 혐기조는 Aeration을 하지 않아 수중에 O2가 공급되지 않아 혐기성 발효가 일어나는 것이나 무산소조(Anoxic Basin)는 수중에 NO2- NO3-, SO4-- 등의 형태로만 들어있는 상태라서 탈질 반응만 일어나는 것이라고 봐야하겠지요. 

미생물 반응에 관한 정확한 반응식이나 물질수지 등이 아주 애매한 부분이 많은 것 같습니다.

(*P.S.)
필자는  수질환경분야 전문가가 아니라서 Anoxic Basin, Anaerobic Basin, 및 Aerobic Basin에서 일어나는 상세한 처리반응기구에 관하여 지식이 일천합니다. 

혹시라도..독자들 중에서 이에 대하여 보충설명해 주실 분이 있다면  추가 답글을 올려주시면 감사하겠습니다.
     
yg    22-08-31 16:17
화공쪽에서 수처리를 하고 있는 1인입니다.
처리기작 및 미생물 추이는 너무 Detail 하여 가볍게 추가 설명 드리면 아래와 같습니다.
1. 인 제거율이 낮긴 하지만 혐기조가 없다고 해서 인제거가 되지 않는것은 아닙니다. (10~20%)
2. MBR 은 호기조의 MLSS 를 높이고 처리 면적 자체를 줄이는 것임으로 MBR 구성은 호기조의 한 형태로 보는게 맞고 혐기조를 없애는 것과는 별개의 이야기 입니다. 실제로 수처리에서는 이러한 여러가지 형태의 조합을 가지게 됩니다. 혐기조-무산소조-호기조, 혐기조-무산소조-혐기조-무산소조-호기조 등등 조합이 굉장히 많습니다. 이런 조합은 들어오는 수질에 따라 나뉘게 되죠. 그리고 무산소조 + 호기조 구성을 MLE 공법이라고 합니다. 
3. 혐기조가 없는건 간단합니다 인제거가 그렇게 많이 필요치 않을 겁니다.
실제로 오수로부터 나오는 수질의 TN 이 높아 TN 제거가 중점적으로 필요한 경우가 많습니다.