  flare load summaryÁß psvÇÊ¿äºÐÃâ¿ë·® blockout(liquid) case ¿Í external fire case Áß ¼±Á¤±âÁØ ¹®ÀÇ
  ±Û¾´ÀÌ : È­°øÀïÀ̵ǡ¦   °íÀ¯ID : kwakhuni     ³¯Â¥ : 22-11-25 10:10     Á¶È¸ : 5174    
¾È³çÇϼ¼¿ä ´«ÆÃÀ¸·Î ¸¹ÀÌ È®ÀÎÇÏ´Ù°¡ À̹ø¿¡ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
´Ù¼Ò ±âÃÊÀûÀÎ Áú¹®ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸³ª, ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¹®Àǵ帮¿À´Ï ´äº¯ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
1. Emergency case Áß Block outlet (liquid) °¡ 1,223kg/hrÀÌ°í external fire case´Â 708kg/hr ·Î blockoutletÀÌ ´õ Å«µ¥ ¿Ö case ¸¦ external case ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¼±Á¤ÇÏ´ÂÁö?
  - Á¦°¡ ÀÌÇØÇϱâ·Ð block outlet ÀÇ °æ¿ì liquid À̸ç external fire case´Â gas·Î ¹èÃâ½Ã ¾Ð·ÂÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇØ flare load ¸¦ external·Î °áÁ¤Çϴ°Š°°±ä Çѵ¥, ¸íÈ®ÇÑ ´äº¯À» ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.
2. ÀúÈñȸ»ç flare load summary ¿¡¼­ ´ÜÀ§¸¦ kg/hr·Î ¸í±âÇϴµ¥, liquid ÀÇ ´ÜÀ§¸¦ kg/hr·Î ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÀûÁ¤ÇÑÁö ¿©ºÎ?

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

Stefano    22-11-25 20:53
A1. Blocked Outlet »óȲ¿¡¼­ ¾×»óÀÇ ºÎÇÇ ¹èÃâ·®Àº ³ëÁñÀ» ÅëÇØ ¹èÃâÇصµ ºÎÇÇ´Â ±×¸® Å©Áö ¾Ê´Â °æ¿ì°¡ ´ëºÎºÐÀÔ´Ï´Ù.  ¶ÇÇÑ ¿ÏÀüÈ÷ ¾×»óÀ¸·Î ¹ÐÆóµÈ °ø°£¿¡¼­ ¾×ÀÌ ÆØâÇÏ°Ô µÇ¸é ±Þ°ÝÈ÷ ÃÊ°í¾ÐÀ¸·Î »ó½ÂµÉ ¿ì·Á°¡ ÀÖÁö¸¸ ÆØâµÈ ºÎÇǸ¸Å­ÀÇ ¾×¸¸ ¹èÃâÇÏ°í ³ª¸é ¾Ð·ÂÀº Áï½Ã Á¤»ó»óÅ·Π¶³¾îÁ® ¹ö¸³´Ï´Ù.  ¹Ý¸é È­Àç½Ã¿£ ÀúÀåµÈ ¾×ÀÌ °¡¿­,Áõ¹ßµÇ¾î ¹èÃâµÇ±â ¶§¹®¿¡ ºÎÇÇ°¡ ´Ã¾î³ª ¾Ð·Â»ó½ÂÀÌ ÀϾ±â ¶§¹®¿¡ ¹èÃâºÎÇÏ°¡ Ä¿Áý´Ï´Ù. 

External Fire Case´Â È­¿°¿¡ ÀÇÇØ ¿ë±â°¡ °¡¿­µÇ°í ¿ë±â³»¿¡ µé¾îÀÖ´ø ¾×ÀÇ ¿Âµµ°¡ ¿Ã¶ó°¡°Ô µÇ°í ¾×ÀÇ Áõ±â¾ÐÀÌ ¾ÈÀü¹ëºê ¼³Á¤¾Ð·Â¿¡ µµ´ÞÇÏ¸é ¾ÈÀü¹ëºê°¡ ¿­¸®°Ô µË´Ï´Ù.  À̶§ ±× ¾ÈÀü ¹ëºê°¡ ¹èÃâÇØ¾ß ÇÒ À¯·®Àº ¼³Á¤¾Ð·ÂÀÇ 121%ÀÇ ¾Ð·ÂÁ¶°Ç¿¡¼­ Áõ¹ßµÇ´Â ¾ç¿¡ ÇØ´çÇÕ´Ï´Ù.  ¾×ÀÌ Áõ¹ßµÇ¾î Áõ±â·Î µÇ¸é ºÎÇÇÁõ°¡°¡ ÇöÀúÈ÷ ´Ã¾î³ª±â ¶§¹®¿¡ ¿ë±â³» ¾Ð·Â»ó½ÂÀÌ ¾ÆÁÖ ±Þ°ÝÈ÷ ÀϾ´Â »óȲ¿¡ µµ´Þ ÇÒ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ À̸¦ ¹èÃâÇØ ³¾ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÏÁö¿ä. 

È­Àç½Ã Áõ¹ßµÇ´Â À¯·®(m)Àº È­¿°¿¡ ÀÇÇØ Àü´ÞµÇ´Â ¿­·®(Q)À» ±× ¾×ÀÇ 121%¾Ð·ÂÁ¶°Ç¿¡¼­ Áõ¹ß¿Âµµ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Áõ¹ßÀá¿­(¥ë)·Î ³ª´« °ªÀÌ µË´Ï´Ù.      Discharge Rate (m  kg.h) = Q kcal/h / ¥ë kcal/kg  ....(1)

A2. Flare Load Summary¸¦ kg/h ´ÜÀ§·Îµµ Áý°èÇØ º¸°í Scinario º°·Î ¹èÃâµÇ´Â Àå¼Ò¿Í À¯·® ¹× ¼ººÐÀ» ±âÁØÀ¸·Î mole-rate·Îµµ ³ªÅ¸³» º¸¼¼¿ä.  Vent LineÀÇ Hydraulic °è»ê¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ¸ô À¯·®À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹èÃâÁ¶°Ç¿¡¼­ÀÇ ºÎÇÇÀ¯·®À¸·Î ȯ»êÇؼ­ °è»êÇØ ÁÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.  µ¿ÀÏ Áú·®À¯·®À̶ó°í Çصµ ºÐÀÚ·®ÀÌ ÀÛ¾ÆÁú¼ö·Ï ¸ôÀ¯·®ÀÌ ´Ã¾î³ª°Ô µÇ°í ±×¿¡ µû¶ó ¹èÃâÇؾßÇÒ Á¶°Ç¿¡¼­ÀÇ  ºÎÇÇÀ¯·®µµ ´Ã¾î³ª°Ô µË´Ï´Ù.   

Flare  Load ´Â ´Ü¼øÈ÷ kg/h ´ÜÀ§·Î¸¸ ³ªÅ¸³»¼­´Â Vent PipingÀÇ ÀûÁ¤¼ºÀÌ Á¡°ËµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.  ¹èÃâÁõ±âÀÇ ¹Ðµµ, Á¡µµ, À¯¼ÓµîÀ» ¾Ë°í °ü°æÀ» ¾Ë¾Æ¾ß Reynolds No. °è»êÀÌ °¡´ÉÇÏ°í À̷κÎÅÍ Friction Factor¸¦ ã¾Æ ¹èÃâ°ü³»¿¡¼­ÀÇ ¾Ð·Â¼Õ½Ç °è»êÀÌ °¡´ÉÇØ Áý´Ï´Ù.  µû¶ó¼­ Liquid ¹èÃâ´ÜÀ§ kg/h »Ó ¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼ººÐ, ¹°¼ºµîÀÇ Á¤º¸°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
   