  ÆßÇÁ¿¡¼­ÀÇ shut-off press. °ü·Ã ÁúÀÇ
  ±Û¾´ÀÌ : rktmqnaqna   °íÀ¯ID : gksmfdhwna     ³¯Â¥ : 23-07-07 09:25     Á¶È¸ : 1958    
¾È³çÇϼ¼¿ä, ¸¹Àº µµ¿ò ¾ò°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÆßÇÁÀÇ design °ü·ÃÇÏ¿© ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.

¿ø½É ÆßÇÁÀÇ ÈÄ´Ü Design ¾Ð·ÂÀ» Á¤ÇÏ·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.

Àú´Â Áö±Ý±îÁö ¾÷¹«¸¦ Çϸ鼭 ÈÄ´ÜÀÇ µðÀÚÀÎ ¾Ð·ÂÀº ÀúÈñ ÀÚ»çÀÇ Criteria ±âÁØÀÇ ÆßÇÁ shut off pressure °ø½Ä ±âÁØÀ¸·Î Àû¿ëÀ» ÇؿԴµ¥¿ä
±×·±µ¥ ÃÖ±Ù ¹è°üÆÀÀ¸·ÎºÎÅÍ ÆßÇÁ VP ¿Í shut off pressure°¡ ´Ù¸£´Ù VP´ë·Î °¡¾ßÇÏÁö ¾Ê³Ä? ¶ó´Â ÁöÀûÀ» ÇØ¿Ô½À´Ï´Ù.

ÀϹÝÀûÀ¸·Î criteria ±âÁØÀÇ Shut-offÀº ¸» ±×´ë·Î  Estimated Shut-offÀ¸·Î ½ÇÁ¦ Shut-offÀÌ ¾Æ´Ï°í °ø½ÄÀº Suction ÀåÄ¡ÀÇ DP + Diffrential Press*1.25+Suction ÀåÄ¡ÀÇ Head¶ó°í ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù(¹°·Ð °øÀå/ȸ»ç¸¶´Ù Â÷ÀÌ´Â ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ð´Ï´Ù)
±×·¯´Ù º¸´Ï ½ÇÁ¦ Pump¾÷ü¿¡¼­ °è»êÇÑ Shut off°ú´Â Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» °ÍÀÌ¸ç ´ç¿¬È÷ Estimated Shutoffº¸´Ù´Â ÀÛÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.

Á¦°¡ ÁúÀÇ µå¸®°í ½ÍÀº °ÍÀº »ç½Ç ¾î´À°É Àû¿ëÇÏ´ø ¹è°ü rating¿¡¸¸ ¹®Á¦°¡ ¾øÀ¸¸é »ó°ü ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î º¸À̴µ¥
´Ù¸¸ ÀϹÝÀûÀ¸·Î °øÁ¤¼³°è ¾÷¹«½Ã ÆßÇÁ ÈÄ´ÜÀÇ design ¾Ð·ÂÀº vendor vp±âÁØÀ¸·Î Àû¿ë µÇ³ª¿ä? ¾Æ´Ï¸é Estimated Shut off Pressure¸¦ Àû¿ëÇÏ´ÂÁö¿ä?

(Ãß°¡·Î ÇöÀç ÆßÇÁ ÈÄ´ÜÀÌ line ±æÀÌ°¡ 1.5kmÁ¤µµ°¡ µÇ¾î Thermal Expansion  PSVµµ °í·ÁÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó PSV Set.P°¡ ´Þ¶óÁ® ÀÌ¿¡ ¸ÂÃç Set.P¸¦ °áÁ¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.)

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

Stefano    23-07-07 22:29
(A0) ÆßÇÁ¸¦ ¼±Á¤ÇÒ °æ¿ì,
Suction Durm Pressure(or Head)¿Í  Suction ÅÊÅ©ÀÇ ¾×¸é ³ôÀÌ ÇØ´ç¾Ð·Â¿¡´Ù  Suctionr°ú Discharge LineÀÇ Pressure Loss,  ¹èÃⱸÃø ¾×¸é ³ôÀÌÇØ´ç Differential Pressure, Discharge TankÀÇ ¾Ð·ÂÀ» ´õÇÑ ¾Ð·ÂÀÌ °ø±ÞµÇ¾î¾ß Á¦¼º´ÉÀ» ¹ßÇÏ´Â ÆßÇÁ¸¦ ¹ßÁÖÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.    ÀÌ´Â ¿îÀüÁß Á¤»óÀ¯·®À» Èê·¯º¸³¾ °æ¿ì ÇÊ¿äÇÑ ÆßÇÁµ¿·ÂÀ» ¾Ë¾Æ³»°í ÀûÀýÇÑ ¿©À¯Ä¡¸¦ °í·ÁÇÑ ¹èÃâ¾Ð·ÂÀ» µ¥ÀÌÅͽÃÆ®·Î ¸¸µé¾î ÆßÇÁ¸¦ ¼±Á¤ÇÏ¿© ±¸ÀÔÇбâ À§ÇÑ ¸ñÀûÀÇ  °ËÅä»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 

(A1) Pump Shut Off Pressure¸¦ ³íÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â
Pump ¹èÃâ°ü¿¡ ¿¬°áµÈ ¹è°ü°ú ±â±âÀåÄ¡ÀÇ ¼³°è¾Ð·ÂÀ» Á¤Çϱâ À§ÇØ °ËÅäÇÏ´Â »çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.

ÀÌ¹Ì Àß ¾Ë°í ÀÖµí (¿ø½É ÆßÇÁÀÇ) Pump Shut-off»óÅ´ Pump ¹èÃâ°ü ¾îµò°¡¿¡¼­ ¹ëºê°¡ ¿ÏÀü Àá°ÜÁ® À־ ¹èÃâÀ¯·®Àº 0ÀÏ ¶§ÀÇ »óŸ¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù.  ¹èÃâÀ¯·®ÀÌ ¾øÀ¸¸é °üÀ» È带 ¶§ÀÇ Â÷¾Ð¼Õ½ÇÀº ÀüÇô ³ªÅ¸³ªÁö ¾ÊÀ¸¸ç Pump°¡ ¿Ã¸±¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°íÀÇ ¾Ð·ÂÀÌ Â÷¾ÐÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª´Âµ¥  ÀÌ ¾Ð·ÂÀº (¿ø½É)Pump ¼º´É°î¼±»óÀÇ À¯·®ÀÏ ¶§ÀÇ Differential Pressure°¡ µË´Ï´Ù.

µû¶ó¼­ Pump Shut-off ½Ã ÆßÇÁ¹èÃâ¾Ð·ÂÀº  Suction Pressure + Pump Differential Pressure No Flow ·Î °è»êµË´Ï´Ù.  À¯·®ÀÌ ¾øÀ¸³» ¹è°ü¼Õ½ÇÀº °è»êÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.  (Áú¹®¿¡¼­ <..°ø½ÄÀº Suction ÀåÄ¡ÀÇ DP + Diffrential Press*1.25+Suction ÀåÄ¡ÀÇ Head¶ó°í ¾Ë°í ...>ÀÇ ³»¿ëÀº ¸ÂÁö ¾Ê´Â ³»¿ëÀ» ºÒ·¯¿Â °ÍÀ¸·Î º¾´Ï´Ù.)

ÀÌ´Â ÆßÇÁ ¹èÃâ°ü°ú ¹èÃâ°ü¿¡ ¿¬°áµÈ ÀåÄ¡ÀÇ ¼³°è¾Ð·ÂÀ» ¾ó¸¶·Î Á¤ÇÒ °ÍÀΰ¡¸¦ °áÁ¤Çϱâ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ µ¥ÀÌÅÍÀÔ´Ï´Ù.

(A2)Pump ¼º´É°î¼±ÀÌ ÀÖÀ¸¸é À̸¦ Âü°íÇÏ¸é µÇÁö¸¸.. Pump ¼±´É°î¼±ÀÌ ¾ø´Â »óÅ¿¡¼­´Â, 
Normal Differential Pressure(NDP)¸¸ ¾Ë°í ÀÖÀ» ¶§ Shut-off Pressure¸¦ ¾ó¸¶·Î ÃßÁ¤ÇÏ´À³Ä°¡  ¹®Á¦ÀÔ´Ï´Ù.   

(A3) ¾×ÀÌ Ã游µÇ¾î ÀÖ´Â ¹è°ü¿¡¼­ÀÇ ¹è°ü³» À¯Ã¼ÀÇ ¿Âµµ »ó½Â¿¡ µû¸¥ ¾×ÆØâÀº
Pump¿Í´Â Àü¿¬ »ó°ü¾ø´Â À̾߱âÀÌÁö¸¸ Relief Load´Â Àüü¾×ÀÇ ºÎÇÇ(V)¿¡´Ù ´ÜÀ§½Ã°£´ç ¿Âµµ»ó½Â¼Óµµ(¥Ät/¥Ä¥È)¹× ºÎÇÇÆØâÀ² (¥ÄV/V/¥Ät)À» °öÇؼ­ ¾ò¾îÁö´Â ¾çÀ¸·Î °è»êµË´Ï´Ù.  Relief Load´Â °á±¹ ÀüüºÎÇÇ¿Í ¿Â¼Ò»ó½Â¼Óµµ¿¡ ºñ·ÊÇÑ °ªÀÌÁö¸¸ ´ëü·Î ¾çÀº±×¸® Å©Áö ¾ÊÁö¸¸ À̸¦ ¹èÃâÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¹è°üÀÌ ÆÄ¼ÕµÉ ¼ö ÀÖÀ» Á¤µµÀÇ ¾Ð·ÂÀ¸·Î »ó½ÂµÇÁö¿ä.

±×·¯³ª Áú¹®¿¡¼­ ¾ð±ÞÇÑ °Íó·³ ±× Relief ValveÀÇ ¼³Á¤¾Ð·ÂÀº ÇØ´ç ¹è°üÀÇ ¼³°è¾Ð·Â¿¡ ÀÇÇØ °áÁ¤µË´Ï´Ù.
   