  ±Û¾´ÀÌ : Á¤±¸Áö   °íÀ¯ID : acey     ³¯Â¥ : 24-09-04 11:33     Á¶È¸ : 271    
¾È³çÇϼ¼¿ä, ÀÌ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ¸¹Àº Á¤º¸¸¦ ¾ò°Ô µÇ¾î Ç×»ó °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
Àúµµ Æò¼Ò¿¡ ±Ã±ÝÇß´ø °Í¿¡ ´ëÇØ Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.

- °øÁ¤ Safety interlock À» ¼³°èÇÒ ¶§, ÀϹÝÀûÀÎ ¼³°è ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
Á¦ °æÇè»óÀº P&ID ¿¡¼­ °øÁ¤ À§Ç輺À» º¸°í ÆÇ´ÜÇÏ¿© interlock À» ¸¸µé°í, ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ Cause & Effect Chart ¸¦ µµÃâÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ̾ú´Âµ¥,
ÇØ´ç ¹æ½Ä´ë·Î ¼³°èÇÏ´Â °ÍÀÌ Á¤¼®ÀÎÁö, ¾Æ´Ï¸é ´Ù¸¥ Á¤¼®Àû(?)ÀÎ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.

- ¶ÇÇÑ, °á±¹ À§ Áú¹®°ú ºñ½ÁÇÑ Áú¹®ÀÎ °Í °°Àºµ¥¿ä, Interlock ¼³°è½Ã HAZOP°ú LOPA µîÀÇ ¾ÈÀü¼³°è ¹æ¹ý·ÐÀÌ ¾î¶² ½ÄÀ¸·Î ¿¬°üµÇ´Â °ÇÁö (ȤÀº ¿¬°üÀÌ ¾ø´Â°ÇÁö?) µµ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
HAZOP ¶§ interlock µµ °°ÀÌ Á¤ÇÏ¸é µÇ´Â°ÇÁö,
¾Æ´Ï¸é safety ¿Í operability ¸¦ ºÐ¸®Çؼ­ »ý°¢ÇÏ¿´À» ¶§, safety function ¿¡ Á¶±Ý ´õ ƯȭµÈ LOPA ¶§ interlock À» Á¤ÇÏ¸é µÇ´Â°ÇÁö, ¾Æ´Ï¸é µÑ ´Ù¿Í »ó°üÀÌ ¾ø´Â°ÇÁö...?

Áú¹®¿¡ µÎ¼­°¡ ¾ø´Â ÀÌÀ¯´Â ±×¸¸Å­ ÀÌÇØ°¡ ¸¹ÀÌ ºÎÁ·Çϱ⠶§¹®ÀÌ´Ï ¾çÇظ¦ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

½ºÅ×Æijë Stefano   24-09-05 01:37
(1) ¿Ï¼ºµÈ P&ID¸¦ º¸¸é °øÁ¤¿îÀü°ú ¾ÈÀü ¹× »ç°í¿¹¹æÀ» À§ÇÑ °¢Á¾ InterlockÀ» Æ÷ÇÔÇÏ°Ô µÇ´Âµ¥ µ¿ÀÏ °øÁ¤À¸·Î ÀÚÁÖ °Ç¼³µÇ´Â °øÀå¿¡¼­´Â ÀÌÀü¿¡ ÀÌ¹Ì ¸¹Àº °øÁ¤¿îÀüÀÇ ÆíÀǼº°ú ¹× °øÁ¤À§Çؼº ÇØ°áÇϱâ À§ÇÑ °ËÅä°úÁ¤À» °ÅÃÄ¿Â »ê¹°ÀÓÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù

µû¶ó¼­ ¾î´À ÇÑ »ç¶÷À̳ª ÇÑ Áý´Ü¸¸ÀÇ Æ¯º°ÇÑ Know-how·Î Process InterlockÀÌ Áý°áµÇ´Â °á°ú¹°ÀÌ ¾Æ´Ï°í ¿©·¯´Ü°è¸¦ °ÅÄ¡¸ç ´ÙÀ½¾îÁ® ¿Â °ÍÀ̶ó°í ºÁ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.  ¶ÇÇÑ °øÁ¤¾ÈÀüºÐ¼®Àº Çѵΰ¡ÁöÀÇ ¾ÈÀüºÐ¼®µµ±¸¸¦ Àû¿ëÇß´Ù°í º¸´Â °ÍÀº ±Ý¹°ÀÔ´Ï´Ù

Áï ÀÌ¹Ì °øÁ¤°³¹ßÀÚ, °øÁ¤ ±âº»¼³°èÀÚ, °øÁ¤ ±â°è Àü±â °èÀå »ó¼¼¼³°èÀÚ, Á¦¾î°èÃø Àü¹®°¡, ¾ÈÀüÀü¹®°¡, ¹ý±Ô¿Í ÄÚµå Àü¹®°¡ µîÀÇ °ËÅä°úÁ¤À» °ÅÃÄ ´Ùµë¾îÁ® ¿Â °á°ú¹°ÀÔ´Ï´Ù.   

(2) ÀÚÁÖ °Ç¼³µÇ´Â °øÁ¤ÀÇ °æ¿ì ¿¹Àü¿¡ °Ç¼³µÇ¾î ¿îÀüµÇ°í ÀÖ´Â PID¸¦ Âü°í·Î Çϱ⠶§¹®¿¡ Å©°Ô ´Þ¶óÁö´Â °æ¿ì°¡ ¸¹Áö ¾Ê°í °ú°Å ¿îÀüÆíÀǼº,  ¿îÀü½Ã ºÒÆíÇß´øÁ¡, »ç°í´ëÀÀ¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´ø °èÃø, Á¦¾î, Interlock ½Ã½ºÅÛÀ» °³¼±Çؼ­ Upgrade ÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.  ¶ÇÇÑ °èÃø±â±â, Á¦¾î¿ë ÀÛµ¿±â±â, Á¦¾îÄÄÇ»ÅÍ, Åë½ÅÀåÄ¡, ±â°è ¹× °èÀå±â±âÀÇ »õ·ÎÀº ±â¼úÀÌ ÃâÇöÇÔÀ¸·Î½á ´Þ¶óÁö´Â ºÎºÐÀÌ ¸¹ÀÌÃß°¡µÇ¾î¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

(3) ¹Ý¸é¿¡ óÀ½ µµÀԵǴ °øÁ¤ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â °³·«ÀûÀÎ ¾Æ·¡ÀÇ Ãʱâ(Front-End) EngineeringÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ¿©±â¼­´Â Á¦¾î°èÃø Interlock ºÎºÐ¿¡ ÁßÁ¡À»µÎ°í ¼³¸íÇÕ´Ï´Ù.

1) Process Flow Diagram¿¡ °øÁ¤ÀÇ ±âÁØÀ» Á¤ÇØµÎ°í °øÁ¤ ¿îÀüÁ¶°Ç, Á¶ÀÛÀ» À§ÇÑ Æз¯¹ÌÅÍ, ½Ãµ¿ ¹× Á¤Áö µîÀ» À§ÇÑ °³³äÀû Á¦¾î°è¸¦ Æ÷ÇÔ½ÃÄÑµÎ°í °¡Àå ±âº»ÀûÀÌ°í Áß¿äÇÑ Á¦¾îº¯¼ö Á¶Àý¿¡ ¿ªÁ¡À» µÐ Á¦¾î°è°¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î µµ¸éÈ­ µË´Ï´Ù. 

ÀÌ ´Ü°è¿¡¼­´Â ¼¼ºÎ Á¦¾î±â±â Çü½ÄÀ̳ª ¾ÈÀü¹ëºê µîÀº Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.  ´ë½Å ÀÌ °øÁ¤µµ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¹°ÁúÀÇ ¸íĪ, ¿îÀü¿Âµµ, ¾Ð·Â, À¯·®, ¼ººÐ³óµµ, À¯Ã¼ÀÇ ¹°¼º, »ç¿ë °øÁ¤±â±â,  À¯Ã¼ÀÇ È帧¹æÇâ,  ÀåÄ¡ÀÇ ¸ñÇ¥±â´É, Net ¼Ò¿ä ¿¡³ÊÁö(¿­, µ¿·Â)µîÀÌ ¸í½ÃµÇ´Âµ¥ °ú°Å¿¡´Â ¸ðµÎ ¼öÀÛ¾÷À¸·Î ¼öÇàµÇ¾î ¿ÔÀ¸³ª ¿äÁîÀ½Àº ÁÖ·Î °øÁ¤¸ð»ç±â¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ¾ò¾îÁö´Â °á°ú¹°ÀÔ´Ï´Ù.  ¿¬±¸°³¹ß°úÁ¤¿¡¼­ ¹è°ü ¹× ÀåÄ¡Àç·áÀÇ ¼±Á¤ÀÌ µÇ¾úÀ» °ÍÀ̹ǷΠº°µµÀÇ "ÀåÄ¡ ¹× ¹è°ü Àç·á ¼±Á¤µµ"µµ ÇÔ²² ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù.

°øÁ¤°³¹ß¿£Áö´Ï¾î´Â ¼ö¸¹Àº °øÁ¤¸ð»çÀÇ ¹Ýº¹À» ÅëÇØ ÃÖÀû¿îÀüÁ¶°ÇÀ» °¡Áö´Â °øÁ¤µµ¸¦ "PFD Approved for Design"À¸·Î ¹ßÇàÇÕ´Ï´Ù.  ´Ù¾çÇÑ ¿îÀüÁ¶°Ç (¿¹¸¦µé¾î »ç¿ë¿ø·áº¯È­, ¿îÀüÁ¶°ÇÀÇ º¯È­, Á¦Ç°µî±ÞÀÇ º¯È­, »ý»ê±Ô¸ð³ª ¿îÀüºÎÇϺ¯µ¿ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â °æ¿ì ´Ù¾çÇÑ Operation ModeÀÇ PFDµéÀ» °¡Áö´Â °æ¿ìµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ) 

2) PFD¿¡ °³³äÀûÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª ÀÖ´Â ¿îÀü¹æ¹ý, Á¦¾î¹æ¹ýÀ» ±âÁØÀ¸·Î Preliminary PID¸¦ °³¹ßÇØ ³»´Âµ¥ ¸ðµç À¯Ã¼ÀÇ À̵¿À» À§ÇÑ <¹è°ü>ÀÌ Æ÷ÇԵǰí, °èÃø±â, Á¦¾î±â±â, Á¦¾î¹ëºê¿Í ÀÛµ¿±â±â,  °³³äÀû InterlockÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â <°èÀå>À» ³ªÅ¸³»°í µ¿·ÂÀ̳ª ¿­, ³Ã¿­, ¿¬·áµîÀ» »ç¿ëÇÏ´Â <À¯Æ¿¸®Æ¼>°¡ Ç¥½ÃµÇ°í ¿¹»óµÇ´Â <¾ÈÀü±â±¸>¸¦ Æ÷ÇÔ½Ãŵ´Ï´Ù.  ±×·¡¼­ Áï Piping & Instrument (Engineering Flow) Diagram À̶ó°í ºÎ¸¨´Ï´Ù.

ÀÌ °úÁ¤ Àü¿¡ ¹Ì¸® ¿£Áö´Ï¾î¸µ ´Ü°è¿¡¼­ ÁؼöÇØ¾ß ÇÒ °øÁ¤¼³°èÇ¥ÁØ(°øÀåÀÔÁöÁ¶°Ç, ¿ø·á, Á¦Ç° ,À¯Æ¿¸®Æ¼ ±Ô°Ýµî Æ÷ÇÔ), Design Philosophy, µµ¸é, ±â±âÀåÄ¡, °èÀå Ç¥±â¹ý, ¹è°üÀç·á ¼±Á¤±Ô°Ý,  ¸íĪ, ¹øÈ£ºÎ¿©¹ý µîÀ» ¸ðµÎ Á¤ÇØ µÓ´Ï´Ù.

3) Prelimnary Process P&ID´Â °¢ºÐ¾ß Àü¹®°¡µéÀÌ »ó¼¼ÇÏ°Ô °ËÅäÇÏ¿© Screeing °úÁ¤À» °ÅÄ¡´Âµ¥ °ü°æ, ÀåÄ¡¿¹ºñ±â±â, ¾ÈÀü¹ëºê, Safety Interlock, »ó¼¼¼³°è½Ã Âü°í»çÇ×, °í·Á»çÇ× µîÀ» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.  °øÁ¤ P&ID¿Í ¾Æ¿ï·¯ À¯Æ¿¸®Æ¼ P&ID·Î ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù,   

Upgrade µÇ´Â Á¤µµ¼öÁØ ¹× ¿©·¯ °ËÅä°úÁ¤ Çʿ伺¿¡ µû¶ó ÀÌ °úÁ¤À» ¿©·¯¹ø °ÅÄ¡¸é¼­  °¢ºÐ¾ß Àü¹®°¡µéÀÇ Know-How¸¦ µ¿¿øÇÏ¿© »ó¼¼¼³°è¿ë P&ID (P&ID-Approved for Design)¸¦ ¸¸µé¾î »ó¼¼¼³°è ´Ü°è¿¡ µ¹ÀÔÇÕ´Ï´Ù.     

ÀûÀýÇÑ ´Ü°èÀÇ PID¸¦ È°¿ëÇÏ¿© À§ÇؾÈÀüºÐ¼®À̳ª ¿îÀü¼º ºÐ¼® µîµµ ÇÔ²² º´ÇàÇÏ¿© ¸¸µé¾î ³½´Ù°í º¸¸é µË´Ï´Ù.  ÀÌ°úÁ¤¿¡¼­ Interlockµµ ¹Ýµå½Ã Æ÷ÇԵ˴ϴÙ.  ÀÌ¹Ì ¸¹ÀÌ Áö¾îÁø °øÀå¿¡¼­´Â ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î °ËÅäµÈ °æ¿ì°¡ ¸¹Àºµ¥ óÀ½ °Ç¼³µÇ´Â °øÀåÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Licensor ÁÖ°üÀÇ Hazard Evaluation °úÁ¤ÀÌ ¹Ýµå½Ã Æ÷ÇԵǵµ·Ï ÇÕ´Ï´Ù.
     
Á¤±¸Áö acey   24-09-06 09:09
Ä£ÀýÇÑ ´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù!
   