ÄÁÅÙÃ÷ | contents |
|
|
½ºÅ͵ð | study |
|
|
|
|
|
|
|
|
¿±³È¯±â³» ³Ã°¢¼ö À¯¼Ó |
|
|
±Û¾´ÀÌ : ¿î¿µÀÚ °íÀ¯ID : ¿î¿µÀÚ
³¯Â¥ : 00-00-00 00:00
Á¶È¸ : 14782
|
|
|
¿±³È¯±â³» ³Ã°¢¼ö À¯¼Ó
¹°ÀÇ È帧¿¡´Â µÎ °¡Áö ¹üÁÖ Áï, laminar¿Í turbulent°¡ ÀÖ´Ù. Laminar flow´Â
À¯¼ÓÀÌ ´À¸®¸ç ±Ý¼ÓÇ¥¸éÀ» °¡·ÎÁú·¯ º¼ ¶§ À¯¼ÓÀÌ µ¿ÀÏÇÏÁö ¾Ê´Ù. Turbulent
flow´Â plug flow (turbulent flowÀÇ ÃÖ´ë À¯¼Ó)¿Í °ÅÀÇ ºñ½ÁÇÑ ¼Óµµ¿Í ºÐÆ÷¸¦
³ªÅ¸³½´Ù. ±×·¯³ª turbulent flow¿¡¼µµ ±Ý¼ÓÇ¥¸éÀ» µû¶ó ¾ãÀº laminar flow°¡
Á¸ÀçÇÑ´Ù. Turbulent°¡ Ŭ¼ö·Ï laminar ÃþÀº ¾ã¾ÆÁø´Ù.
¿ëÁ¸ »ê¼Ò´Â turbulent mixing¿¡ ÀÇÇØ ½±°Ô bulk water·ÎºÎÅÍ È®»êµÉ ¼ö ÀÖÁö¸¸
laminar zoneÀ» ÅëÇؼ´Â È®»ê¿¡ ÀÇÇØ ±Ý¼ÓÇ¥¸é¿¡ µµ´ÞÇϱⰡ Èûµé´Ù. À¯¼Ó
(Áï turbulent)ÀÌ Áõ°¡ÇÒ¼ö·Ï laminar zoneÀÇ ±íÀÌ´Â °¨¼ÒÇϹǷΠ»ê¼Ò°¡ ½±°Ô
±Ý¼Ó Ç¥¸é¿¡ ´Ù´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù. ´õ±¸³ª À¯¼ÓÀÌ ºü¸£¸é ºÎ½Ä»ý¼º¹°ÀÇ ºÎµ¿Å Ãþ
ºÎºÐÀ» Á¦°ÅÇÏ¿© ÀüüÀûÀÎ È¿°ú·Î º¼ ¶§ ºÎ½ÄÀ» ÃËÁø½ÃÅ°´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù.
ºÎ½Ä¾ïÁ¦Á¦¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â º¸»óÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ »ý±ä´Ù. ±Ý¼Ó Ç¥¸éÀ¸·ÎÀÇ »ê¼Ò
È®»êÀÌ Áõ°¡µÇ´Â °Í°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î inhibitorÀÇ È®»êµµ Áõ°¡µÈ´Ù. µû¶ó¼ ºü¸¥
À¯¼Ó¿¡¼´Â ´õ ÀûÀº ºÎ½Ä¾ïÁ¦Á¦¸¦ »ç¿ëÇصµ µÈ´Ù. ¿ªÀ¸·Î stand-by Á¶°ÇÀ̳ª
ȤÀº shell-side ¿±³È¯±âó·³ À¯¼ÓÀÌ ´À¸° ¿µ¿ªÀÌ ÀÖ´Â ³Ã°¢¼ö ½Ã½ºÅÛÀº Á¤»ó
ÀûÀÎ inhibitor ³óµµ·Î´Â ºÎ½Ä ¹æÁö°¡ Èûµé´Ù.
À¯¼ÓÀ» Áõ°¡½ÃÅ°¸é ³·Àº ³óµµÀÇ ºÎ½Ä ¹æÁöÁ¦·Îµµ ºÎ½Ä controlÀ» Çâ»ó½Ãų ¼ö
ÀÖ´Ù. Àû´çÇÑ ³óµµÀÇ ºÎ½Ä ¹æÁöÁ¦°¡ Á¸ÀçÇÏ´õ¶óµµ Àû¾îµµ 0.5 m/sce ÀÌ»óÀÇ
À¯¼ÓÀº À¯ÁöµÇ¾î¾ß ¿ä±¸ÇÏ´Â ºÎ½Ä ¹æÁö È¿°ú¸¦ ±â´ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
* ÀÏ¹Ý ³Ã°¢¼ö ÃßõÀ¯¼Ó : 0.5 m/sec ~ 1.5 m/sec
* Çؼö ³Ã°¢¼ö ÃßõÀ¯¼Ó : 0.5 m/sec ~ 1.0 m/sec
|
|
|
|